Dreipunktwert-Messung des Wasserspiegels im Dampfkessel

2019-07-13View Original

Thread Content

Warum findet man im Internet keine Programmcode-Beispiele für die Algorithmen zur Bestimmung des Flüssigkeitsstands im Dampfkessel mit drei Impulsen? ? Weil dieser Programmcode wichtig ist? Dann ist also ein Algorithmus für das Drei-Impuls-Design des Flüssigkeitsstands in jedem Kessel sehr wichtig?
Reply #22019-07-16
Kaskadierter Regelung reicht aus, es ist nicht schwierig, man kann einfach Vorregelung hinzufügen
Reply #32019-07-25
Vorwärtsregelung (Dampf) + Kaskadenregelung (Nachfüllung des Flüssigkeitsniveaus) reichen aus

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.