Thread Content
Was müssen vor Ort und im Hauptkontrollraum tun, wenn bei den Ventilen des Anlagenluftnetzes ein Defekt auftritt?
Es hängt vom Betriebsmodus Ihrer Regulierventile ab – ob sie bei Luftzufuhr geschlossen oder geöffnet werden
Wenn die Anzeigedruckventile vollständig geöffnet sind, ist der Einfluss wahrscheinlich gering, da zumindest noch eine Gasversorgung vorhanden ist, um deren Funktion zu gewährleisten. Wenn jedoch alles vollständig abgeschaltet wird, werden die anschließenden Schritte sowohl vor Ort als auch im Steuerungssystem schwierig. Vor Ort muss man den tatsächlichen Zustand der einzelnen Ventile überprüfen (in der Regel verfügen wichtige Ventile über ein Druckhaltesystem, das sicherstellt, dass sich der Zustand der Ventile auch bei fehlendem Wind für eine bestimmte Zeit nicht ändert – dies bietet eine Garantie für eine spätere Wiedernutzung). Im Steuerungssystem muss man wiederum die verschiedenen Prozessparameter sowie den Betriebszustand der Anlagen überprüfen.
Es ist notwendig zu warten, bis die Leitungsanlage repariert ist. Bei der Planung des Systems wurden bereits Fehler im Bereich der Steuergasversorgung berücksichtigt – es muss festgelegt werden, ob die Ventile im Falle eines Notfalls geöffnet, geschlossen oder in ihrer aktuellen Position belassen werden sollen. Es gibt auch Notfallpläne, die entsprechend den Anforderungen des Produktionsprozesses erstellt wurden.
Prüfen, ob die Ventile mit direkter oder inverser Wirkung arbeiten