Thread Content
Sowohl die Vorschriften für die Petrochemieindustrie GB20160 (Version 2018) als auch die Richtlinien zur Identifizierung potenzieller Gefahren weisen darauf hin, dass Lagerhäuser für Stoffe der Klasse A am besten getrennt angelegt werden sollten; Wenn die Menge an Lagergut unter 5 t liegt, kann das Gebäude gemeinsam mit Lagerräumen für Güter der Klassen B und C genutzt werden. Es müssen jedoch separate Brandabschnitte eingerichtet werden. Der gesamte Lagerbereich wurde gemäß den Anforderungen an Lagerhäuser der Klasse A konzipiert. Die Abstände rundherum werden entsprechend der Menge an gelagerten Gütern festgelegt – bei einer Menge von mehr als 10 t. Ich frage mich: Wenn in einem Lagerhaus der Klasse A die Menge an Gütern der Klasse A mehr als 5 t beträgt, darf dann nicht mehr mit Gütern der Klasse B gelagert werden? Und außerdem: Welcher Lagerplatz der Klasse A mit einer Fläche von 750 Quadratmetern könnte eine Lagerkapazität von weniger als 5 Tonnen haben? Muss man bei der zukünftigen Planung des Gesamtplans getrennt Lager für Klasse A, Lager für Klasse B und Lager für Klasse C einrichten?
Das ist völlig unnötig. Das grundlegende Prinzip der Sicherheitsvorschriften ist, sich an die höheren Standards zu halten – es ist durchaus zulässig, Gegenstände der Klasse B oder C in Lagerräumen für Gegenstände der Klasse A zu lagern. Aber man muss auf folgende drei Aspekte achten: Erstens darf die Menge nicht die zulässige Lagerkapazität überschreiten. Wenn beispielsweise die Lagerkapazität 20 t beträgt und bereits 10 t an Gütern der Kategorie A gelagert sind, ist es durchaus möglich, weitere 10 t an Gütern der Kategorie B hinzuzufügen – doch die Gesamtmenge darf 20 t nicht überschreiten. Zweitens dürfen es im Lager keine Unverträglichkeiten zwischen Gegenständen der Klasse A und Klasse B geben. Wenn eine Vermischung dieser beiden Arten von Gegenständen zu Reaktionen führen kann, müssen sie durch eine feste Wand voneinander getrennt werden, wobei für jede Gruppe eigene Eingänge und Ausgänge vorhanden sein müssen. Drittens: Wenn die in dem Lager gelagerten Gegenstände der Klasse B besondere Lagerbedingungen erfordern, während die Gegenstände der Klasse A keine solchen Anforderungen haben, müssen die besonderen Lagerbedingungen anhand der Eigenschaften der Gegenstände der Klasse B erfüllt werden. Zum Beispiel sollten Temperatur im Innenraum und Belüftung auf einem hohen Niveau liegen, nicht niedrig.
Sehr gut gesagt. Ich habe eine Frage: Wie wird die Lagermenge festgelegt?