Thread Content
Was ist der Mindestrohrdurchmesser, an dem ein Thermometer an einer Rohrleitung installiert werden kann? ? Kann ein Thermometer an einem Rohrdurchmesser von DN15 oder kleiner installiert werden?
Kann der Instrumentenhersteller es nach Ihren eigenen Bedürfnissen herstellen?
Ich habe bei beiden Unternehmen nachgefragt und sie alle haben Einschränkungen hinsichtlich des Rohrdurchmessers.
Die Mindestgröße beträgt DN100. Wenn Sie bei der Verrohrung auf ein Thermometer stoßen, müssen Sie den Rohrdurchmesser vergrößern.
Unabhängig vom Rohrdurchmesser fügen Sie einfach ein Reduzierstück hinzu, um den Installationsanforderungen des Thermometers gerecht zu werden.
Es können Patch-Thermometer ohne Einsteckeinsatz verwendet werden
Es gibt viele Möglichkeiten. 1. Wählen Sie die Installation am Winkelrohr ; 2. Kann schräg installiert werden ; 3. Essigrohr hinzufügen ; 4. Fügen Sie eine Verlängerung zum Halsrohr hinzu. Versuchen Sie, einen Temperatursensor mit kleinem Durchmesser zu wählen.
Nein, die kleine Pipeline muss auf 100 Meter und 500 Meter Länge erweitert werden. Im Allgemeinen beträgt das Thermometer 40 Meter. Es kommt auf das konkrete Projekt an!
Achten Sie auf die Größe des Temperaturmesselements. Beim TG/RTD-Wicklungstyp beträgt die Länge des Temperaturmesselements etwa 50 bis 70 mm und die Länge des RTD-Patches etwa 20 mm. Thermoelement, so groß wie ein Reiskorn. Wenn man bedenkt, dass der Durchmesser des Schutzrohrs 22 bis 26 mm beträgt, ist der Abzweigrohrtisch im Allgemeinen größer als 1,5 Zoll und der Abzweigrohrtisch muss an das Hauptrohr geschweißt werden. Daher verwenden die meisten Projekte eine 3-Zoll-Rohrerweiterung, und es gibt auch 4-Zoll-Rohrerweiterungen.