Thread Content
Ich habe 6 Graphitverdünner mit Kühlwassereinlass und -auslass parallel geschaltet. Während des Gebrauchs stellte ich fest, dass der Kühlwasserfluss ungleichmäßig war!
Durch die Rohrführung ergeben sich unterschiedliche Widerstände
Am besten senden Sie ein Diagramm. Es wird spekuliert, dass jeder Zweig mit einem Regelventil am Rücklaufwasserauslass ausgestattet sein sollte, um jeden Zweig mit der Rücklaufwassertemperatur oder einem Durchflussmesser als Referenz zu steuern.
Fügen Sie jedem Wasserstrahl ein Regelventil und einen Durchflussmesser hinzu
Ihr Problem wird wahrscheinlich dadurch verursacht, dass das Abzweigrohr zu groß und der Widerstand der Ausrüstung zu gering ist. Sie können versuchen, die Einlass- und Auslassrohre gleich lang zu machen, d. h. die Gesamtlänge der Einlass- und Auslassrohre jedes Geräts gleich zu machen. Bei dem Gerät, dessen Einlass am nächsten zum Hauptrohr liegt, ist das Rücklaufwasser am weitesten vom Hauptrohr entfernt und so weiter. Dies sind die niedrigsten Kosten.
Dies muss vor Ort erledigt werden. Stellen Sie zunächst fest, ob sich das Layout auf derselben Ebene befindet ; Analysieren Sie dann den Rohrwiderstand, bestimmen Sie das Gesamtwasservolumen und stellen Sie durch Änderung des Rohrwiderstands ein Durchflussgleichgewicht her. ; Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die Zulauf- und Rücklaufwasserhauptleitungen direkt zu verzweigen und gemeinsam zu erweitern.