Wie ist die Leiteranordnung von Panzergruppen? Problem mit dem Brandschutzdeich der Schwimmdachtankbank.

2020-05-18View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Haichuan Xiaodangjia am 18.05.2020 um 15:41 Uhr bearbeitet. 1. Meister, lassen Sie mich eine kleine Frage stellen: Tankgruppen für brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht in Stufen angeordnet werden. Was ist eine Stufenanordnung? Genau wie das olympische Podium? 2. „Jeder Lagertank für brennbare Flüssigkeiten in einem Bauprojekt sollte mit einem separaten Brandschutzdamm oder Brandschutzdamm ausgestattet sein.“ Das wirksame Volumen im Löschdamm sollte nicht kleiner sein als das Volumen des größten Lagertanks in der Tankgruppe. Wenn die Schwimmdach-Tankgruppe diese Anforderung nicht erfüllen kann, sollte ein Unfallflüssigkeitslagertank zur Speicherung des verbleibenden Teils eingerichtet werden, aber das effektive Volumen im Brandschutzdeich der Tankgruppe sollte nicht weniger als 50 % des Volumens des größten Lagertanks in der Tankgruppe betragen.“ Wie verstehen Sie den Inhalt im roten Teil oben?
Reply #22020-05-21
Gibt es einen Meister? Bitte helft mir alle
Reply #32020-05-21
1. Die Leiteranordnung berücksichtigt den Höhenunterschied des Baustellenbodens. Um den Umfang der Erdarbeiten auf der Baustelle zu reduzieren, wird eine Leiteranordnung in Betracht gezogen, d. h. die Baustelle ist in einem Bereich flach und die Baustelle im gesamten Bereich ist abgestuft.
Reply #42020-05-21
2. Der Lagertank muss mit einem Brandschutzdamm ausgestattet sein. Bei einem Unfall-Flüssigkeitsbecken darf das Volumen des Brandschutzdamms der Tankgruppe nicht weniger als 50 % des größten Tanks der Tankgruppe betragen. Die Summe der Volumina des Unfallflüssigkeitsbeckens und des Brandschutzdeichs der Tankgruppe muss dem maximalen Tankvolumen genügen.
Reply #52020-05-25
Aber was ist die ursprüngliche Absicht dahinter? Welche Faktoren wurden berücksichtigt, um so viel Aufwand zu erfordern, darunter Brandwälle und Unfallbecken?
Reply #62020-05-28
Dies bedeutet, dass der Standort ursprünglich eine relativ große Neigung aufweist und der Höhenunterschied zwischen Norden und Süden oder Osten und Westen einiger Standorte bis zu 3 bis 4 m beträgt. Wenn die gesamte Fabrik auf die gleiche Höhe gebracht wird, sind die Baukosten zu hoch und unnötig. Stattdessen kann die Höhe eines bestimmten Bereichs des Geländes eingeebnet und die gesamte Fabrik in eine Leiterform gebracht werden. Reduzieren Sie den Umfang der Nivellierungsarbeiten auf der Baustelle
Reply #72020-05-28
Wenn die Fläche, auf der sich das Tanklager befindet, groß genug ist, kann natürlich auch direkt über die Errichtung eines Brandschutzdeichs nachgedacht werden. Wenn die Fläche begrenzt ist und die Kapazität des Brandschutzdeichs nicht ausreicht, können an anderen Stellen Unfallbecken als Hilfseinrichtungen eingerichtet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.