2020-05-29View Original

Thread Content

Gibt es Standards oder Anleitungen zum Einstellen von Parametern wie Druck, Flüssigkeitsstand, Temperatur und Durchfluss am DCS? Wie hoch sollte beispielsweise die Obergrenze des Flüssigkeitsspiegels eingestellt werden? Danke schön.
Reply #22020-05-30
Dies muss entsprechend den Konstruktionsspezifikationen und der Betriebserfahrung der Ausrüstung eingestellt werden. Ich habe die Spezifikationen nicht gesehen.
Reply #32020-05-30
Ich erinnere mich, dass ich die Anfrage schon einmal gesehen habe, aber ich kann sie nicht finden.
Reply #42020-05-30
Hierfür wird es keine Spezifikationsvorgaben geben. Die Spezifikation erfordert lediglich eine Stärkung des Prozessmanagements, die Formulierung von Prozessalarmen, die Aufzeichnung und Entsorgung. Die Einstellparameter werden entsprechend den tatsächlichen Prozessbedingungen eingestellt.
Reply #52020-05-30
Es sollte basierend auf Ausrüstung, Produktion und Prozess vorgeschlagen werden. Es gibt keinen festen Wert.
Reply #62020-05-30
Die Angemessenheit der Reaktionszeit muss berücksichtigt werden. Wenn ein Sicherheitsventil oder SIS vorhanden ist, sollte das Personal ausreichend Zeit haben, die Reaktion abzuschließen, bevor es handelt. Um die Rolle unabhängiger Schutzmaßnahmen zu erreichen.
Reply #72020-06-02
sh3007, Sie können sich auf diese Spezifikation beziehen, die Einstellungen für den Flüssigkeitsstand enthält.
Reply #82020-06-20
Einige basieren auf dem Verriegelungswert, der kleiner als der Verriegelungswert ist, und andere basieren auf tatsächlichen Vorgängen.
Reply #92020-06-20
◆„Petrochemical Storage and Transportation System Tank Farm Design Specifications“ SH/T 3007-2014 enthält auch detaillierte Bestimmungen zur Einstellung von Alarmwerten für den Tankfüllstand.: 5.4.2 Alarme für hohen und niedrigen Flüssigkeitsstand sollten im automatischen Steuersystem eingerichtet werden und die folgenden Anforderungen erfüllen: a) Die Einstellhöhe des Alarms für hohen Flüssigkeitsstand im Lagertank sollte nicht höher sein als der vorgesehene hohe Flüssigkeitsstand im Lagertank. ; b) Die eingestellte Höhe des Alarms für niedrigen Flüssigkeitsstand des Tanks sollte nicht niedriger sein als der für die Lagerung vorgesehene niedrige Flüssigkeitsstand des Tanks.
Reply #102020-06-20
◆Bekanntmachung zur weiteren Stärkung des Sicherheitsmanagements von Chemikalientankbereichen Nr. 3, Nr. 68 der Allgemeinen Verwaltung für Arbeitssicherheit zur weiteren Stärkung des Sicherheitsmanagements von Chemikalientankbereichen (1) Weitere Verbesserung der Überwachungs- und Kontrolleinrichtungen von Chemikalientankbereichen. Stellen Sie Alarme für hohen und niedrigen Flüssigkeitsstand für Lagertanks gemäß den gesetzlichen Anforderungen ein und verwenden Sie die automatische Verriegelung bei extrem hohem Flüssigkeitsstand, um das Tankzulaufventil zu schließen, und die automatische Verriegelung bei extrem niedrigem Flüssigkeitsstand, um den Materialtransport zu stoppen. Stellen Sie sicher, dass das Alarmsystem für brennbare, explosive, giftige und schädliche Gaslecks intakt und verfügbar ist. In wichtigen Lagertanks wie großen Flüssiggastanks und hochgiftigen Chemikalien sollten Notabsperrventile installiert werden. ◆Bekanntmachung zur Abgabe von Stellungnahmen zur Eindämmung schwerer Unfälle mit gefährlichen Chemikalien und Feuerwerkskörpern und Feuerwerkskörpern Nr. 362 des Generaldirektors der Arbeitssicherheitsaufsicht. Strenges Risikomanagement sowie Untersuchung und Management versteckter Gefahren. 3. Die spezielle Beseitigung gefährlicher Chemikalien konsequent fördern und wichtige Präventions- und Kontrollmaßnahmen umfassend umsetzen: (4) Ab dem 1. Januar 2017 wird die Nutzung aller gefährlichen Chemikalientankbereiche, die primäre oder sekundäre große Gefahrenquellen darstellen und nicht über eine Not-Aus-Funktion (Notabschaltung) verfügen, gesperrt. ;
Reply #112024-10-09
Stellen Sie die Parameter entsprechend den Prozessanforderungen ein und berücksichtigen Sie die Reaktionszeit

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.