Thread Content
Liebe Experten und Helden, wie hoch ist der Umlaufwasserdurchfluss der Chemiefabrik in Ihrem Zuständigkeitsbereich? Vielen Dank an alle für eure großzügigen Ratschläge
1–2,5 m/s, je größer der Rohrdurchmesser, desto höher die Durchflussrate, andernfalls wird die Durchflussrate kleiner.
Zwischen 0,9 und 3 m/s, selten mehr als 4,6 m/s
Für Rohrleitungen unter DN200 kann die maximale Durchflussrate 2 m/s betragen, und für Rohrleitungen größer als DN250 kann die maximale Durchflussrate 2 bis 3,5 m/s betragen, berechnet entsprechend der wirtschaftlichen Durchflussrate
Das denke ich auch, danke, die Durchflussrate unseres zirkulierenden Wassers beträgt 1,25. , wurde ein Gerätesatz durch einen neuen Durchflussmesser ersetzt und die gemessene Durchflussrate betrug etwa 2,85. Der Grund konnte nicht gefunden werden. Die Antwort des Instrumentenpersonals war, dass es kein Problem mit dem Messgerät gebe. Ich bin sehr deprimiert
Ist das ein Maximalwert? Der Normalbetrieb liegt im Allgemeinen zwischen 1 und 2 und wird im Allgemeinen 2,5 nicht überschreiten.
Wie hoch ist Ihr spezifischer Durchfluss?
Vielen Dank, wie hoch ist Ihre spezifische Durchflussrate?
DN25:0,6~0,9 m/s; DN50: 0,9 ~ 1,4 m/s ; DN100: 1,5 ~ 2,0 m/s ; DN150: 2,0 ~ 2,7 m/s ; DN200: 2,4 ~ 3,0 m/s ; DN250: 3,0 ~ 3,5 m/s ; Größerer Rohrdurchmesser: 3,0 ~ 4,0 m/s. Sie können sich auch auf die Richtlinien zur Auswahl von Rohrdurchmessern für petrochemische Prozessanlagen SH/T 3035-2018 beziehen.
Die Durchflussrate für große Durchmesser von 2 bis 3 m ist normal. Es ist der wirtschaftliche Durchfluss zu berücksichtigen, also der zulässige Druckabfall pro Rohrlängeneinheit. Große Rohre erfordern große Rohrleitungsinvestitionen, kleine Durchflussraten, geringen Widerstand und niedrige Betriebskosten.; Im Gegenteil, die Rohrleitung ist klein, die Rohrleitungsinvestition ist gering, die Durchflussrate ist hoch, der Widerstand ist groß und die Betriebskosten der Pumpe sind hoch. ; Ein Kompromiss zwischen beiden ist eine angemessene Durchflussrate, die oft als wirtschaftliche Durchflussrate bezeichnet wird.
Vielen Dank, das ist die zulässige Flüssigkeitsdurchflussrate basierend auf dem Rohrdurchmesser, oder?
Bei der Auswahl des Umlaufwasserrohrdurchmessers orientiert sich die Konstruktion im Allgemeinen an den „SH/T 3035-2018 Pipe Diameter Selection Guidelines for Petrochemical Process Equipment“ und wählt den Umlaufwasserrohrdurchmesser entsprechend der Volumendurchflussrate des Umlaufwassers aus. Die oben aufgeführten Durchflussratenbereiche entsprechend den verschiedenen Rohrdurchmessern sind empfohlene Daten aus dem „Petrochemical Plant Process Pipeline Installation Design Manual“. Darüber hinaus beträgt in der industriellen Produktion die übliche Durchflussrate des zirkulierenden Wassers auf der Rohrseite des Wärmetauschers 1 bis 2 m/s und die gemeinsame Durchflussrate auf der Mantelseite 0,5 bis 1,5 m/s.
Neulinge sind herzlich willkommen und weitere sind willkommen, sich am Austausch und an Diskussionen zu beteiligen
Vielen Dank für Ihren Rat. Die Fließgeschwindigkeit der Umlaufwasser-Hauptleitung unserer Anlage beträgt 1,3 m/s.
Hängt vom Rohrdurchmesser und dem zulässigen Druckabfall ab. Sie können es in Band 1 (Fünfte Ausgabe) des „Petrochemical Plant Process Piping Installation Design Manual“ nachlesen. Da der Inhalt ständig überarbeitet und aktualisiert wird, insbesondere um den Standards gerecht zu werden, sollte die neueste Version des Buches verwendet werden.
Die Hauptleitung in und aus dem Wasserfeld beträgt im Allgemeinen etwa 1 M/S und überschreitet selten 2. Dies ist die Aorta des zirkulierenden Wassers. Der Druckabfall darf nicht zu groß sein, da die Pumpe sonst eine große Förderhöhe hat und unwirtschaftlich ist. Drücken Sie nach dem Betreten des Geräts die wirtschaftliche Durchflussrate, 1,5-3. Die tatsächliche Durchflussrate hängt jedoch von der Verteilung des Druckabfalls in der Rohrleitung innerhalb des gesamten Geräts ab. Solange Sie den zirkulierenden Wasserfluss des Geräts nicht kontrollieren, wird seine Durchflussrate abweichen, aber es spielt keine Rolle, ob Sie dies zulassen. Der neue Durchflussmesser ist: Ultraschall? Oder elektromagnetische Plug-in?