Wir wissen, dass Tankwagen 20–50 Tonnen wiegen, insbesondere Zugtankwagen, die sehr groß sind. Gemäß petrochemischen Vorschriften und anderen Vorschriften gelten für Lagertanks der Klassen A und B Sicherheitsabstandsanforderungen zu Gebäuden, Straßen usw., Tankwagen sind jedoch mobil und können sich auf der Straße, in unmittelbarer Nähe von Straßenhäusern usw. befinden. 1. Ist dieser Brandschutzabstand auf diese Situation anwendbar? Müssen Tankwagen einen Sicherheitsabstand einhalten? 2. Darüber hinaus entspricht ein über einen längeren Zeitraum abgestellter Tankwagen einem festen Lagertank der Klassen A und B. Gibt es hierfür Sicherheitsabstandsvorgaben? Ich hoffe, Sie können mir einen Rat geben!
Ich möchte sagen, dass jede normative Bestimmung ihren Anwendungsbereich hat. Man kann die Bestimmungen einer Norm nicht überall auf der Welt kopieren. Geltungsbereich der petrochemischen Vorschriften: Es eignet sich für die Brandschutzplanung von Neubau-, Erweiterungs- oder Umbauprojekten petrochemischer Unternehmen.
Dabei können Sie sich an den aktuellen brandschutztechnischen Vorgaben orientieren. Nach meinem persönlichen Verständnis befindet sich der Standort, den Sie nutzen, zwar in einem petrochemischen Unternehmen, dessen Brandschutzkonzept muss jedoch dennoch berücksichtigt werden* * Entwickeln Sie Systeme, um Design und Konstruktion abzuschließen.
3.4.4 Der Brandtrennungsabstand zwischen Fabrikhochhäusern und Flüssigkeitslagertanks der Klassen A, B und C, Lagertanks für brennbare und verbrennungsunterstützende Gase, Lagertanks für Flüssiggas und Lagerplätzen für brennbare Materialien (außer Kohle- und Kokslagerplätzen) muss den Bestimmungen von Kapitel 4 dieser Spezifikation entsprechen und darf nicht weniger als 13 m betragen. Darstellung der Bestimmung 3.4.5 Wenn die Feuerwiderstandsstufen von Fabrikgebäuden und Zivilgebäuden der Kategorien C, D und E alle eins oder zwei sind, kann der Feuertrennungsabstand zwischen Fabrikgebäuden und Zivilgebäuden der Kategorien C, D und E angemessen verringert werden, die folgenden Bestimmungen müssen jedoch eingehalten werden: Darstellung von Bestimmung 1: Wenn es sich bei der höheren Außenwand um eine Brandmauer ohne Türen, Fenster oder Öffnungen handelt oder wenn es sich bei der Außenwand in einem Bereich von 15 m oder weniger über dem Dach des angrenzenden niedrigeren Gebäudes um eine Brandmauer ohne Türen, Fenster oder Öffnungen handelt, ist der Feuertrennungsabstand nicht begrenzt. ; 2. Wenn es sich bei der angrenzenden unteren Außenwand um eine Brandmauer handelt und das Dach über keine Oberlichter oder Öffnungen verfügt und die Feuerwiderstandsgrenze des Dachs nicht weniger als 1,00 h beträgt, oder wenn es sich bei der angrenzenden höheren Außenwand um eine Brandmauer handelt und an der Öffnung in der Wand Brandschutzmaßnahmen getroffen werden, kann der Feuertrennungsabstand angemessen verringert werden, er sollte jedoch nicht weniger als 4 m betragen. 3.4.6 Bei Geräten mit chemisch brennbaren Stoffen, die außerhalb des Fabrikgebäudes angebracht sind, darf der Brandschutzabstand zwischen ihrer Außenwand und der Außenwand der im Freien angebrachten Geräte des angrenzenden Fabrikgebäudes oder der Außenwand des angrenzenden Fabrikgebäudes nicht geringer sein als die Bestimmungen von Artikel 3.4.1 dieser Spezifikation. Außengeräte aus nicht brennbaren Materialien können anhand der Feuerwiderstandsklasse von Gebäuden erster und zweiter Klasse bestimmt werden.
Anhang B Berechnungsmethode für den Brandschutzabstand B.0.1 Der Brandschutzabstand zwischen Gebäuden sollte auf der Grundlage des nächstgelegenen horizontalen Abstands zwischen den Außenwänden benachbarter Gebäude berechnet werden. Wenn die Außenwand hervorstehende brennbare oder feuerfeste Bauteile aufweist, sollte sie von der Außenkante des hervorstehenden Teils aus berechnet werden. Der Brandschutzabstand zwischen einem Gebäude und einem Lagertank oder Lagerplatz sollte der kürzeste horizontale Abstand von der Außenwand des Gebäudes zur Außenwand des Lagertanks oder der Außenkante des angrenzenden Stapels im Lagerplatz sein. B.0.2 Der Brandtrennungsabstand zwischen Lagertanks sollte dem kürzesten horizontalen Abstand zwischen den Außenwänden zweier benachbarter Lagertanks entsprechen. Der Brandtrennungsabstand zwischen dem Lagertank und dem Lagerplatz sollte der kürzeste horizontale Abstand von der Außenwand des Lagertanks bis zur Außenkante des angrenzenden Stapels im Lagerplatz sein. B.0.3 Der Brandtrennungsabstand zwischen Lagerbeständen sollte dem kürzesten horizontalen Abstand zwischen den Außenkanten benachbarter Lagerbestände in den beiden Lagerbeständen entsprechen. B.0.4 Der Brandschutzabstand zwischen Transformatoren sollte dem nächstgelegenen horizontalen Abstand zwischen den Außenwänden benachbarter Transformatoren entsprechen. Der Brandschutzabstand zwischen dem Transformator und dem Gebäude, Lagertank oder Lagerplatz muss der nächste horizontale Abstand von der Außenwand des Transformators zur Außenwand des Gebäudes, der Außenwand des Lagertanks oder der Außenkante des angrenzenden Schornsteins sein. B.0.5 Der Brandschutzabstand zwischen Gebäuden, Lagertanks oder Lagerplätzen und Straßen oder Gleisen sollte dem minimalen horizontalen Abstand zwischen der Außenwand des Gebäudes, der Außenwand des Lagertanks oder der Außenkante des angrenzenden Schornsteins und der nächstgelegenen Straßenseite oder der Mittellinie der Gleise entsprechen.
1. Es ist definitiv nicht anwendbar. So wie jeder im zweiten Stock erwähnte Kodex seinen Anwendungsbereich hat. Es kann nicht wie im dritten Stock sein, wo man den Inhalt einer Bauordnung findet und ihn einfach kopiert. 2. Gefahrgut-Tankwagen können theoretisch nur auf eigens dafür vorgesehenen Parkplätzen oder Werksbe- und -entladestationen abgestellt werden. Sie dürfen nicht wahllos auf Straßen, Wohngebieten usw. geparkt werden. Dies ist illegal. Der sogenannte Sicherheitsabstand soll auch der Sicherheitsabstand auf Parkplätzen oder Be- und Entladestationen sein, die Sicherheitsabstände an diesen Standorten sind den entsprechenden Vorgaben zu entnehmen.
Wenn es sich um einen Flüssiggastankwagen handelt, kann dieser nicht als Lagertank verwendet werden. Bitte beachten Sie das Dokument des Arbeitsministeriums von 1994.
Festzustellen ist, dass Tankwagen und Tankwagen nicht als Prozesslagertanks eingesetzt werden dürfen und nicht für längere Zeit an einem bestimmten Standort im Unternehmen abgestellt werden sollten. Ausgenommen ist natürlich der auf Kufen montierte Typ. Schließlich ist seine Kraftfront abgekoppelt. Bei dem Unfall in Hebei Shenghua ereigneten sich die meisten Unfälle mit Lkw-Fahrern, die außerhalb der Fabrikmauer darauf warteten, die Fabrik zu betreten. Aus einer anderen Perspektive ist es auch ein Ausdruck des Managements, das über Nacht keine Lkws in die Fabrik lässt. Allerdings wurde bei der formalen Gestaltung von Tankbereichen und Tankstellen der Brandtrennungsabstand berücksichtigt und der Betrieb sollte an dafür vorgesehenen Orten durchgeführt werden.