Flammendurchschlagsicherungen werden in deflagrationssichere und detonationssichere Typen unterteilt. Was ist der konstruktive Unterschied zwischen diesen beiden Flammendurchschlagsicherungen? Was ist der Kostenunterschied?
Reply #22020-07-31
Persönlich denke ich, dass es an der Form des Füllmaterials im Inneren liegt. Fragen Sie einfach den Hersteller nach dem Preis.
Reply #32020-08-01
Die Flammendurchschlagsicherung kann den Durchtritt der sich mit Unterschallgeschwindigkeit ausbreitenden Explosionsflamme verhindern; Mit der Deflagationsschutz-Flammensperre kann verhindert werden, dass die Explosionsflamme, die durch Stoßwellen gekennzeichnet ist und sich mit Überschallgeschwindigkeit ausbreitet, durchdringt. Um zu verhindern, dass sich Flammen mit Unterschallgeschwindigkeit ausbreiten, sollte eine detonationssichere Flammensperre verwendet werden, deren Installationsort sich in der Nähe des Brandherdes befinden sollte; Um zu verhindern, dass sich Flammen mit Schall- oder Überschallgeschwindigkeit ausbreiten, sollte eine detonationshemmende Flammensperre verwendet werden, deren Installationsort vom Brandherd entfernt sein sollte. Ihre feuerhemmenden Prinzipien sind die gleichen, ihre Strukturen unterscheiden sich nicht wesentlich und ihre Preise unterscheiden sich nicht wesentlich. Der Hauptgrund ist, dass der Installationsort unterschiedlich ist.
Reply #42020-08-03
Ich weiß nicht, ob die Senioren Prozessdesign gemacht haben und wie man die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Explosionsflamme bestimmen kann. Oder gibt es dafür irgendeine Grundlage?
Reply #52020-08-04
Die Flammendurchschlagsicherung bestimmt den Prüfsicherheitsabstand entsprechend der Prüfgaskomponente. Die Norm 3413-2019 bezieht sich für die Formel zur Berechnung der Mischungssicherheitslücke auf NFPA497. Der Installationsort muss auch die Rohrbedingungen berücksichtigen, um einen instabilen Zustand zu vermeiden. Bedenken Sie auch, ob es kristallisiert oder gefriert. Die Flammensperre ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme und erfordert ausreichende Aufmerksamkeit.
Reply #62020-09-07
Der Preisunterschied zwischen Deflagration und Detonation ist etwas groß! ! !
Reply #72020-09-17
Vom gleichen Hersteller ist die Detonationsfestigkeit halb so teuer wie die Deflagrationsfestigkeit.
Reply #82020-09-18
Bitten Sie um Rat: Der deflagrationshemmende Typ und der detonationshemmende Typ erfordern, dass sich einer in der Nähe des Brandherdes und der andere weit entfernt vom Brandherd befindet. Was ist dieser Brandherd? Bedeutet beispielsweise die Leitung, die den Heizkessel mit Brenngas versorgt, dass sie sich in der Nähe oder in der Entfernung vom Brenner befindet? Wie lässt sich beispielsweise bei einem Entlüftungsrohr für brennbare Gase feststellen, dass die Flammensperre am Entlüftungsrohr weit von der Feuerquelle entfernt ist? Wie nennt man es in der Nähe?
Reply #92020-09-29
Mögliche Brandquellen wie Verbrennungsanlagen, Ventilatoren usw. Die Einbauposition der Flammensperre richtet sich hauptsächlich nach dem Verhältnis L/D. L bezieht sich auf den Abstand vom Brandherd zum Einbauort der Flammensperre. D bezieht sich auf den Durchmesser des Rohrs. Die Einheit ist mm. Wenn L/D größer als 50 ist, verwenden Sie eine Detonationsflammensperre im stationären Zustand. Wenn der L/D-Wert weniger als 50 beträgt, verwenden Sie eine Deflagrationsflammensperre. Wenn die Gaskomponente in der Rohrleitung Wasserstoff ist und der L/D-Wert weniger als 30 beträgt, verwenden Sie eine Deflagrationsflammensperre. Die instationäre Detonationsflammensperre unterliegt keinen Einschränkungen durch den Einbauort.
Reply #102020-09-29
Der Hauptgrund ist, dass die Anzahl der Schichten des feuerhemmenden Kerns unterschiedlich ist und die Dicke des feuerhemmenden Kerns unterschiedlich ist. Konkrete Preise erfragen Sie bitte beim Hersteller.
Reply #112020-10-13
Ich frage Sie noch einmal: Wie bestimmen Sie den oben erwähnten stationären und instationären Zustand?
Reply #122020-10-13
Ich frage Sie noch einmal: Wie bestimmen Sie den oben erwähnten stationären und instationären Zustand?
Reply #132020-10-17
Ist die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit kleiner als die Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Deflagrationszustand, liegt sie über der Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Detonationszustand. Der stabile Detonationszustand tritt nur in dem Bereich auf, in dem L/D größer als 200 ist. Liegt der L/D-Bereich zwischen 50 und 200, gehört er zum instationären Detonationszustand.
Reply #142020-10-17
Ist die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit kleiner als die Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Deflagrationszustand, liegt sie über der Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Detonationszustand. Der stabile Detonationszustand tritt nur in dem Bereich auf, in dem L/D größer als 200 ist. Liegt der L/D-Bereich zwischen 50 und 200, gehört er zum instationären Detonationszustand.
Reply #152020-10-17
Ist die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit kleiner als die Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Deflagrationszustand, liegt sie über der Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Detonationszustand. Der stabile Detonationszustand tritt nur in dem Bereich auf, in dem L/D größer als 200 ist. Liegt der L/D-Bereich zwischen 50 und 200, gehört er zum instationären Detonationszustand.
Reply #162020-10-17
Ist die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit kleiner als die Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Deflagrationszustand, liegt sie über der Schallgeschwindigkeit, gehört sie zum Detonationszustand. Der stabile Detonationszustand tritt nur in dem Bereich auf, in dem L/D größer als 200 ist. Liegt der L/D-Bereich zwischen 50 und 200, gehört er zum instationären Detonationszustand.
Reply #172020-12-10
Grundlage hierfür ist das Längen-Durchmesser-Verhältnis der Rohrleitung. Erstens sind Deflagration und Detonation zwei Zustände. Nachdem die Zündquelle das Mischgas entzündet hat, verbrennt es zunächst und geht für eine gewisse Zeit in den Verpuffungszustand über. Wenn die Übertragungsleitung lang genug ist und in der Mitte keine Einschränkungen bestehen, ist es wahrscheinlich, dass sie in den Detonationszustand übergeht. Die Detonation wird in instabile Detonation und stabile Detonation unterteilt. Wenn sich die Flamme bei der Annäherung an die Zündquelle im Verpuffungszustand befindet, nehmen die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit und der Gasdruck zunächst noch zu, sind aber nicht sehr groß. In diesem Fall kann der deflagrationshemmende Typ die Flamme in diesem Zustand unterdrücken, aber wenn er den Detonationszustand erreicht, werden die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit, der Druck, die Temperatur usw. sehr groß sein. In diesem Fall muss der detonationshemmende Typ verwendet werden, daher muss sich der deflagrationshemmende Typ in der Nähe der Zündquelle befinden, da dieser Typ von Flammensperre im anfänglichen Deflagrationszustand die Ausbreitung von Flammen in diesem Zustand noch unterdrücken kann und der von Ihnen genannte Detonationssicherungstyp weit von der Zündquelle entfernt sein sollte. Dabei sollte es sich um die beiden oben genannten Detonationszustände handeln. Das ist komplizierter ... Was Sie unter „fern“ und „nah“ verstehen, können Sie am Seitenverhältnis überprüfen. Die Berechnung erfolgt anhand des Nenndurchmessers Ihres Rohres. Ich erinnere mich, dass es 50-mal so lang sein sollte, um als nah betrachtet zu werden, und 120-mal so lang, um als weit betrachtet zu werden. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfehle ich Ihnen, es sorgfältig zu prüfen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.