HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme mit der Installationshöhe der Umkehrtankpumpe für flüssiges Chlor

2020-07-31View Original

Thread Content

Jetzt renovieren wir einen Tank für flüssiges Chlor und bauen vor Ort ein Paar Entleerungspumpen ein, um flüssiges Chlor in den Reservetank zu füllen, wenn der Lagertank undicht ist. Jetzt beträgt die Stützpunkthöhe der fünf Tanks etwa 1,2 Meter und die Tank-Inversionsströmungsrate beträgt 25 m3/h. Ich habe mehrere Hersteller konsultiert und alle verlangen eine Installationshöhe der Inversionstankpumpe von etwa -2,5 m. Ich möchte alle fragen: Sind Ihre Flüssigchlor-Entleerungspumpen in Gruben installiert? Wenn meine Durchflussrate auf 10 m3/h reduziert wird und ich drei umgekehrte Tankpumpen hinzufüge, zwei davon in Betrieb und eine im Standby-Modus, muss ich dann trotzdem eine Grube graben? Ich habe das Gefühl, dass die Kavitationshöhe der Flüssigchlorpumpe nicht so groß ist und daher ein so großer Druckunterschied erforderlich ist. Muss diese Tankpumpe außerdem im Lager installiert werden? Ist es in Ordnung, es draußen zu lassen?
Reply #22020-07-31
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Pumpe die ungünstigste Situation, das heißt, sie muss auch bei sehr niedrigem Flüssigkeitsstand im Tank abpumpen können. Der Auflagepunkt Ihres Tanks ist 1,2 m hoch, zuzüglich der Höhe der Stütze, die etwa 0,3 m beträgt. Bei niedrigstem Flüssigkeitsstand liegt er etwa 1,5 m über dem Boden. Wenn die Pumpe auf dem Boden installiert wird, befindet sich der Pumpeneinlass etwa 0,3 m über dem Boden, sodass der berechnete effektive NPSH-Wert sehr gering ist und es für allgemeine Pumpen sehr schwierig ist, die Anforderungen zu erfüllen. Ob eine Grube gegraben wird oder nicht, hat nichts mit der Anzahl der Pumpen zu tun. https://bbs.hcbbs.com/thread-1764877-1-1.html
Reply #32020-07-31
Könnten Sie uns bitte den Kavitationskopf des Geräts zur Verfügung stellen?
Reply #42020-08-03
…………Das Drücken der Pumpe auf den Boden wird definitiv nicht funktionieren. Unsere Flüssigchlor-Entleerungspumpe wurde später umgebaut und ein ca. 3 Meter tiefes Becken gegraben:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.