HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Diskussion zum Dampfverbrauch einzelner Geräte

2020-08-01View Original

Thread Content

Derzeit ist bei den Dampfgeräten des Unternehmens kein Durchflussmesser an der Vorderseite jedes Geräts installiert. Jetzt können wir nur noch die Prozessparameter (Dampfdruck, Dampfverbrauch pro Stunde) in den Werksanweisungen des Geräts und den Dampfdruck im tatsächlichen Betrieb des Geräts überprüfen. Aus diesen drei Zahlen ergibt sich nach Q=m* H, m ist der theoretische Dampfverbrauch der Anlage pro Stunde, H ist der Enthalpiewert, der dem theoretischen Dampfdruck der Anlage entspricht, Q1=m1 * H1, m1 sind der abzuschätzende Dampfverbrauch, H1 ist der Enthalpiewert, der dem Druck entspricht, wenn das Gerät tatsächlich läuft. Können Sie unter der Annahme, dass die benötigte Wärme gleich ist, direkt den tatsächlichen stündlichen Dampfverbrauch der Anlage abschätzen? Vielen Dank für Ihren Rat. Ich würde es sehr schätzen!
Reply #22020-08-01
Du stellst immer wieder die gleiche Frage... :L
Reply #32020-08-01
\ud83d\ude04, dieses Mal habe ich den Abschnitt ausgewählt
Reply #42020-08-01
Ihre Berechnung wird fehlerhaft sein. Sie sollten den Enthalpiewert in latente Wärme ändern. Denn die Wärmebelastung ist gleich dem Dampfverbrauch * (Enthalpie von Dampf – Enthalpie von kondensiertem Wasser)
Reply #52020-08-01
Oh, wenn es nur eine grobe Berechnung ist, ist das in Ordnung? Denn laut Ihrem Algorithmus benötigen Sie auch die Temperatur des Kondenswassers
Reply #62020-08-05
Der theoretische Wärmeverbrauch von Geräten und der tatsächliche Wärmeverbrauch werden bei Berechnungen im Allgemeinen als gleich angesehen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Formel zur Berechnung des Wärmeverbrauchs Ihres Geräts korrekt ist.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.