HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ist Stickstoff-Dichtungsausrüstung ein Druckbehälter?

2020-09-15View Original

Thread Content

Der Lagertank (100 m3) und der Zwischenpuffertank (1 m3) enthalten Ethanol (brennbares Medium). Da hochreines Ethanol leicht Feuchtigkeit aufnimmt und sich verflüchtigt, ist die Verwendung einer Stickstoffdichtung geplant. Die Stickstoffdichtung verfügt über zwei Methoden zur Druckstabilisierung: Atemventil und Ein-Aus-Ventil. Muss der Lagertank (bzw. Zwischenpuffertank) unter diesen beiden Einsatzbedingungen als Druckbehälter ausgelegt werden? Entsprechend den Nutzungsbedingungen der Fabrik muss der Druckbehälter ausgelegt werden. Ist das notwendig?
Reply #22020-09-15
Unter 0,1 MPa gilt kein Druckbehälter. Es kommt auch auf den Grad der Interpretation und Legalisierung der „Regeln“ durch die örtlichen Sicherheitsbeauftragten an.
Reply #32020-09-15
Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der Frage, ob es sich um einen Druckbehälter handelt und ob er stickstoffdicht ist. Der Druckbehälter richtet sich nach dem Auslegungsdruck. Die Wahl der Stickstoffdichtung hängt häufig von den Materialeigenschaften ab.
Reply #42020-09-15
Der Stickstoffdichtdruck beträgt im Allgemeinen 2000–4000 Pa und weniger als 0,1 MPa. Es handelt sich nicht um einen Druckbehälter, er sollte jedoch nach dem Auslegungsdruck berechnet werden.
Reply #52020-09-15
Es handelt sich nicht um einen Druckbehälter und muss auch nicht als Druckbehälter ausgelegt sein. Unter Druckbehältern versteht man geschlossene Geräte, die Gase oder Flüssigkeiten enthalten und unter einem bestimmten Druck stehen. Sein Anwendungsbereich umfasst Gase mit einem maximalen Arbeitsdruck größer oder gleich 0,1 MPa (Überdruck), verflüssigte Gase und Flüssigkeiten mit einer maximalen Betriebstemperatur größer oder gleich dem Standardsiedepunkt, feste Behälter und mobile Behälter mit einem Volumen größer oder gleich 30 l und einem Innendurchmesser (nicht kreisförmiger Querschnitt bezieht sich auf die maximale geometrische Größe der inneren Begrenzung des Querschnitts) größer oder gleich 150 mm. ; Flaschen, die Gase, verflüssigte Gase und Flüssigkeiten mit einem Standardsiedepunkt von 60 °C oder weniger enthalten, deren Nennarbeitsdruck größer oder gleich 0,2 MPa (Überdruck) ist und deren Produkt aus Druck und Volumen größer oder gleich 1,0 MPa·L ist ; Sauerstoffkammer.
Reply #62020-09-17
Stickstoffdichtungen haben im Allgemeinen einen Manometerdruck von etwa 1 kPa und sind kein Druckbehälter.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.