Alarmwert der Prozessverriegelung

2020-09-30View Original

Thread Content

Gibt es Vorschriften oder Standards für Prozessalarme und -werte?
Reply #22020-09-30
Dies hängt mit dem eigentlichen Prozesssteuerungsprozess zusammen
Reply #32020-09-30
Die oberen und unteren Alarmwerte werden vom Handwerker entsprechend den Prozesseigenschaften bereitgestellt.
Reply #42020-09-30
Es wird hauptsächlich auf der Grundlage der tatsächlichen Situation des Prozesses bestimmt, es muss jedoch das Problem der Verzögerung der Prozessparameter berücksichtigt und angemessene Alarmwerte festgelegt werden. manche * * Oder von der Industrie eindeutig festgelegte Parameteralarmwerte müssen in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Zum Beispiel: Für die Alarmierung des Flüssigkeitsstandes des Lösemittellagertanks im Tankbereich bestehen klare Anforderungen.
Reply #52020-09-30
Am besten konsultieren Sie Ihre Betriebsabläufe. Bevor Sie nach relevanten Vorschriften suchen, fragen Sie den Designer, ob er es weiß. Es gibt auch Einstellungen, die geändert werden müssen und ein schriftliches technisches Änderungsprotokoll ist erforderlich.
Reply #62020-09-30
Im Allgemeinen wird der Indikatorbereich je nach Situation festgelegt. Wenn der Bereich zu klein ist, wird der Alarm häufig auftreten, und wenn der Bereich zu groß ist, ist der sofortige Effekt nicht stark.
Reply #72020-10-02
Prozessentwurfsdokumente und tatsächliche Abläufe
Reply #82020-10-06
Im Allgemeinen wird es von Prozesstechnikern genehmigt und vom Prozessleiter/Minister überprüft und genehmigt. Es gibt keine Standardvorgaben für den konkreten Umsetzungsprozess. Sie kann anhand des normalen Bereichs des Prozesses bestimmt werden. Alarme werden außerdem in Tiefalarm, Tiefalarm, Hochalarm und Hoch-Hoch-Alarm unterteilt. Verschiedene Alarme sollten auch über entsprechende Selbstkontrollkettenbedingungen und Logik verfügen. Früher habe ich als Alarmgrenze einen Offset von 3–5 % verwendet.
Reply #92020-10-07
Bestimmen Sie zunächst den Prozesssicherheitswert (d. h. der Prozessbetrieb ist unter diesem Wert sicher und verursacht keine Unfälle wie hohen Flüssigkeitsstand, vollen Tank oder Überdruckbruch) und bestimmen Sie dann den Alarmwert unter dem Sicherheitswert. Lassen Sie zwischen dem Alarmwert und dem Sicherheitswert mindestens 20 Minuten Zeit, damit der Bediener reagieren und auf Anomalien reagieren kann.
Reply #102020-10-10
Informationen zur Einstellung von Verriegelungsalarmwerten finden Sie in EEMUA191 oder ISA18.2, den empfohlenen Standards für das Alarmmanagement. Einfach ausgedrückt sollte die Einstellung des Alarmwerts berücksichtigt werden: 1. Welche Art von Anomalien werden verursacht, wenn der Wert in der Konstruktionsmaterialbilanz abweicht, und die Konsequenzen dieser Anomalien, um Alarme auf die Stufen „Niedrig“, „Hoch“ und „Dringend“ einzustellen, wenn der entsprechende Abweichungswert erreicht wird. Die ursprüngliche DCS-Konfigurationsstufe wird im Allgemeinen vom Prozesspaketanbieter konfiguriert oder die Abweichung beträgt 10 %, 20 % und 30 %. Der nachfolgende Betriebsabschnitt kann entsprechend dem tatsächlichen Betriebszustand geändert werden, es muss jedoch während der Änderung eine ausreichende Kommunikation kommuniziert werden. Die Festlegung einiger Abweichungswerte kann vom Prozesspaketanbieter nach mehreren Überlegungen während der Entwurfsphase festgelegt werden. ; 2. Berücksichtigen Sie die Reaktionszeit des Bedieners nach Auftreten des Alarms. Wenn die Reaktionszeit des Bedieners kurz ist, muss die entsprechende Alarmstufe erhöht werden. Wenn der Alarmbetreiber keine Zeit hat, bei einer Abweichung einzugreifen, muss diese Art von Alarm in das SIS eingegeben werden und die Ober- und Untergrenzen des SIS müssen strenger geändert werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.