Ich möchte alle Experten fragen: Kann DCS Trockenkontakt-DO-Signale an SIS senden? Zum Beispiel: Ein pneumatisches Schaltventil – Wassereinlassventil, gesteuert durch DCS, und ein Notabsperrventil – Zulaufventil, gesteuert durch SIS. Unter normalen Umständen ist das Wassereinlassventil geschlossen und das Zulaufventil geöffnet. Tritt eine Gefahr ein, muss das Wassereinlassventil im DCS geöffnet werden. Wenn es geöffnet wird, sendet das DCS ein Signal an das SIS und das SIS verriegelt sich, um das Zufuhrventil zu schließen. Ist das möglich? Was tun, wenn dies nicht möglich ist?
Wahrscheinlich nicht. Wenn es wirklich um Sicherheit geht, muss alles im SIS erledigt werden.
Operativ ist es möglich, aber in der Praxis ist es nicht erlaubt. Das SIS-System erfordert speziell konfigurierte Instrumente. Der Grund für die Einrichtung des SIS-Systems ist die Gewährleistung der Systemsicherheit. Wenn die beiden Systeme dasselbe Instrument verwenden, kann es gefährlich sein, wenn das DCS-Instrument ausfällt und gleichzeitig das Steuerventil und das Absperrventil ausfallen. Sie sind also bereit, ein Absperrventil hinzuzufügen, aber nicht bereit, ein Instrument hinzuzufügen, was einen kleinen Gewinn darstellt.
Der von Ihnen erwähnte Vorgang ist möglich, aber die SIS-Logik ist umgekehrt.
Das SIS-System sollte nicht in das Prozessleitsystem (DCS) eingreifen oder es ersetzen und sollte immer unabhängig vom Prozessleitsystem sein.
Dieses Notabsperrventil sollte eine Hilfskonsole und ein Vor-Ort-Taster sein, um im Notfall eine Aktion auszulösen, oder? Für eine solche Einstellung muss ein Sicherheitsgrund vorliegen. Wenn das DCS-Signal zum Auslösen der Aktion des SIS verwendet werden kann, kann diese Aktion dann direkt vom DCS ausgeführt werden? Aber es gibt keine Sicherheit mehr in DCS, also nein.
SIS ist ein vom DCS völlig unabhängiges Sicherheitssystem. Die Antwort ist nein
Vielen Dank für Ihre Anleitung, ich habe den Plan überarbeitet.