Ich möchte fragen, ob zwischen den Flanschen der 4-Bolzen-Niederdruck-Dampfleitung elektrostatische Brücken erforderlich sind.

2020-12-01View Original

Thread Content

Genauso wie die Frage: Hat jemand Informationen zu den Standards für elektrostatische Jumper?* Einen Moment, danke
Reply #22020-12-01
Artikel 14.2.14 des „Petroleum Depot Design Code“ (GB 50074-2002): Die Flanschverbindungen von Öl- (Öl- und Gas-)Pipelines sollten überbrückt werden. Wenn nicht weniger als 5 Schrauben angeschlossen sind, ist in einer nicht korrodierenden Umgebung keine Überbrückung erforderlich.
Reply #32020-12-01
Niederdruckdampf, nicht brennbar und die 4 Schraubenlöcher erfordern im Allgemeinen keine Überbrückung. Wenn die Menge klein ist, springen wir auf.
Reply #42020-12-01
Offensichtlich sprechen wir von Öl und Gas, nicht von nicht brennbarem Dampf. Doch mittlerweile kommen viele Pseudo-Experten auf die Seite, um die Preise zu prüfen. Wenn sie es sehen, können sie es erwähnen. Es ist am besten, ein für alle Mal einen Pullover zu machen.
Reply #52020-12-01
unnötig. Dampfleitungen sind nicht brennbare Medien und das Kondenswasser im Dampf ist außerdem ein guter Leiter, sodass keine Möglichkeit einer Ansammlung statischer Elektrizität besteht.
Reply #62020-12-01
Letzte Woche kam ich vorbei, um die Blitzschutzmaßnahmen zu überprüfen, und mir wurde gesagt, dass der Flansch einer Dampfleitung in einer Werkstatt nicht überbrückt sei und es am besten sei, eine Brücke zu bauen.
Reply #72020-12-01
Bei der Brücke am Flansch handelt es sich um eine elektrostatische Brücke, nicht um ein Blitzschutz-Erdungskabel. Die beiden zu verwechseln, gilt als Pseudoexperte. Blitzschutz-Erdungsstandards erfordern keine Überbrückung der Rohrleitungsflansche. Die Blitzschutzerdung der Rohrleitung wird dadurch erreicht, dass die Rohrhalterung den Rohrstollen berührt und die Rohrstollenhalterung mit dem Blitzschutznetz verbunden wird.
Reply #82020-12-03
Ein Gelände ist laut Norm 20 Meter entfernt.
Reply #92020-12-07
1. Verstehen Sie den Anwendungsbereich von Antistatikmitteln. Gemäß den Anforderungen von GB12158, HGT20675, HGT3097 und anderen Spezifikationen (ausgenommen Antistatik für elektronische Produkte) ist der Anwendungsbereich der Antistatik an Orten, an denen elektrostatische Gefahren wie statische Zündung (Explosion) bestehen. ; Dazu gehören Materialien in der Pipeline, die in Flammen stehen, und die Umgebung, in der sich die Pipeline befindet, ist ein brennbarer und explosiver Ort. ; 2. Anforderungen an die Pipeline-Überbrückung. In HGT20675 Kapitel 2.7.5 und HGT3097 Kapitel 5.3.4 heißt es beide, dass es im Allgemeinen nicht notwendig ist, eine separate elektrostatische Verbindungsleitung zu installieren, vorausgesetzt, die leitfähige Oberfläche zwischen der Schraube und dem Flansch ist gut ; GB50235 Abschnitt 7.13.1 besagt, dass Drahtbrücken vorgesehen werden sollten, wenn der Widerstand zwischen den Flanschen >0,03 Ω beträgt. 3. Was das von Ihnen erwähnte Problem der vier Schrauben angeht, heißt es in GB50156, Kapitel 11.2.12: „Die Flansche und Schlauchenden von Prozessrohren in explosionsgefährdeten Bereichen sollten mit Metalldrähten verbunden werden.“ Die Anzahl der erforderlichen Verbindungsschrauben sollte nicht weniger als 5 Winkelstücke betragen, und in nicht korrosiven Umgebungen ist keine Überbrückung erforderlich. ” Hoffe das hilft!
Reply #102020-12-07
SH3501-2002 „Konstruktions- und Abnahmevorschriften für toxische und brennbare Medien in der petrochemischen Industrie“: Artikel 6.2.13 Rohrleitungen mit Anforderungen an die Erdung statischer Elektrizität müssen zwischen den einzelnen Abschnitten eine gute Leitfähigkeit aufweisen. Wenn der Widerstandswert zwischen jedem Flansch- oder Gewindeverbindungspaar mehr als 0,03 Ω beträgt, sollte eine Drahtbrücke vorhanden sein.
Reply #112020-12-09
Wenn Sie sich an die Spezifikationen halten, wird es keine Probleme geben.
Reply #122020-12-09
„Technische Vorschriften für die Gestaltung elektrostatischer Erdung für Chemieunternehmen“ (HGJ28-90)
Reply #132020-12-19
Diejenigen, auf denen steht, dass sie überbrückt werden müssen, werden in der Regel nicht im Werk hergestellt, und Metall-zu-Metall-Kontakte müssen überhaupt nicht überbrückt werden. Standards werden von Menschen geschrieben und die Standards sind inkonsistent. Die strengen Standards der stationären Unternehmen tragen überhaupt nicht zur Sicherheit bei.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.