Ist es notwendig, Alarme für giftige Gase und entsprechende Einrichtungen für Schwefeldioxid einzurichten?

2020-12-09View Original

Thread Content

Schwefeldioxid gehört zu den giftigen Gasen der Kategorie 2.3. Muss ich Alarme für giftige Gase und zugehörige Einrichtungen einrichten? Ich habe es nicht im Anhang B der Spezifikation GB50493 gefunden. Ist Schwefeldioxid ein hochgiftiges Gas, das einen Alarm für giftige Gase erfordert? GB50493 listet nur einige Stoffe auf. Wie sollten wir diejenigen berücksichtigen, die nicht aufgeführt sind?
Reply #22020-12-09
GB50493_2019 3.0.1: Wenn die Konzentration giftiger Gase im ausgetretenen Gas den Alarmeinstellwert erreichen kann, sollten Detektoren für giftige Gase installiert werden
Reply #32020-12-11
Es ist auf jeden Fall nötig. Im Anhang nicht aufgeführte Punkte müssen entsprechend den Anforderungen im Text eingestellt werden.
Reply #42021-01-06
Erforderlich, aufgeführt in Anhang B von GB/T50493-2019, muss eingestellt werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.