HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ich habe eine Frage zu einem elektromechanischen Füllstandsmesser!

2017-01-05View Original

Thread Content

Ein Dampfkessel mit 25 t Fassungsvermögen zeigt durch die elektrischen Pegelmesser stets einen vollen Wasserstand an (nur zur Anzeige). Auf der Glasplatte vor Ort ist hingegen nur ein Wasserstand von 50 % sichtbar; Es wird vermutet, dass die Elektroden bei der Verdampfung von Dampf einen Kurzschluss verursacht haben. Auch nach dem Austausch ist das Problem weiterhin vorhanden. Wie löst man das? Bei Tests in kaltem Wasser funktionierte alles normal. Nachdem alle Anschlüsse am Gerät entfernt wurden, zeigte die Messung des Widerstands zwischen den Elektroden und dem Gehäuse einen Wert von etwas unter minus 3. Der rote Messstab wurde mit dem Anschluss der Elektrode verbunden, der schwarze Messstab mit dem Gehäuse – dabei wurde ein Wert von etwas unter minus 3 angezeigt ; Wechseln Sie die Testpinne auf über 100 K. Warum ist das so? Danke
Reply #22017-01-05
Es weist auf ein Erdungs- oder Leckstromphänomen hin sowie darauf, ob sich im Inneren des Zylinders starke Ablagerungen gebildet haben.
Reply #32017-01-06
Warum wird kein doppelt ausgewogener Pegelmesser verwendet?
Reply #42017-01-06
Welches Anzeigegerät wird für Ihre Elektrokontakte verwendet? Sobald sichergestellt ist, dass die Verbindungen in Ordnung sind, sollte der Pegelmesser gereinigt werden. Anschließend müssen die entsprechenden Widerstände angepasst werden – sowohl der Widerstand gegen Wasser als auch der Widerstand gegen Luft. Der Widerstand gegen Wasser sollte etwas verringert und der Widerstand gegen Luft etwas erhöht werden, bis die Anzeigen normal sind

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.