Das Problem der Nulljustierung mit Doppel-Flanschen

2017-01-06View Original

Thread Content

Soll der Doppel-Flansch-Sender kalibriert werden, wenn die Membranbox abgenommen und an den Bolzen gehängt wird, oder erst nachdem die Bolzen festgezogen wurden?
Reply #22017-01-06
Hehe~ Ich kann es auf jeden Fall markieren. Der Originalposter scheint etwas verwirrt zu sein – vielleicht können dir die netten Leute unten helfen. Ich habe wirklich keine Geduld, dir das zu erklären.
Reply #32017-01-06
Die Membrankammer kann an der Befestigungsflansche markiert werden; Nach der Installation des Membrandosensors kann bei keinem Flüssigkeitsstand ein Wert angegeben werden ; Wenn es einen Flüssigkeitsspiegel gibt und ein Entlüftungsventil, kann auch das Öffnen des Entlüftungsventils angegeben werden.
Reply #42017-01-07
Welche Methode ist genauer – ist es besser, nach der Installation eine Kalibrierung durchzuführen?
Reply #52017-01-07
Das ist eine Methode: Die Flansche werden auf die Flansche der Anlage montiert, die Schrauben müssen nicht fest angezogen werden. Durch Drücken auf ZERO kann die Nullpunkteinstellung vorgenommen werden; Die zweite Methode besteht darin, nach der Berechnung der Daten eine entsprechende positive oder negative Verschiebung des Doppel-Flansch-Senders vorzunehmen.
Reply #62017-01-07
Sollte bei der Kalibrierung eines Doppel-Flansch-Senders nicht beide Flansche auf derselben Höhe kalibriert werden? Warte auf die Antwort von Experten
Reply #72017-01-07
Was Sie meinen, ist das Nullsetzen der Überschrift, ich meine das Nullsetzen des Messbereichs
Reply #82017-01-08
Theoretisch gilt, dass die Messwerte des Transmitters vor und nach der festen Befestigung der Membrankammer unverändert bleiben. Im praktischen Installationsprozess führt jedoch die nicht ganz gleichmäßige Belastung der beiden Membranen – bedingt durch das Anziehen der Schrauben – dazu, dass nach der Installation des Transmitters noch Messwerte angezeigt werden (d.h. der Pegelwert ist nicht null). In solchen Fällen kann man den Nullpunkt verschieben
Reply #92017-01-08
Ist es nicht besser, die Handventile nach dem Festziehen der Flansche zu öffnen, um sie zu kalibrieren?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.