HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Muss bei Durchflussmessern mit Lochplatte eine sichere Strömungsgeschwindigkeit berücksichtigt werden?

2017-01-06View Original

Thread Content

Es ist allgemein bekannt, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums zunimmt und der Druck abnimmt, wenn es durch eine Lochplatte fließt. Muss bei der Messung von Wasserstoff als Medium auf eine sichere Strömungsgeschwindigkeit geachtet werden? Sollte man nur auf die Bedingungen innerhalb der Rohrleitung achten – oder auch auf die Bedingungen an der Stelle, an der das Medium durch die Lochplatte fließt?
Reply #22017-01-06
Man muss die Vorschriften prüfen, die Antwort gibt es unten. Für Sauerstoff gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung – gilt das auch für Wasserstoff?
Reply #32017-01-06
Sicherheit ist das Erste, was man berücksichtigen muss....
Reply #42017-01-07
Nach den Designvorschriften für Wasserstofftankstellen kann die Strömungsgeschwindigkeit in Edelstahlrohren bei einem Druck von 0,1–3,0 MPa 25 m/s betragen. In Kohlenstahlrohren liegt die maximale Strömungsgeschwindigkeit bei einem Druck über 3,0 MPa bei 10 m/s; bei einem Druck von 0,1–3,0 MPa beträgt sie 15 m/s. Daher muss das Material der Düse entsprechend den Anforderungen an die Strömungsgeschwindigkeit ausgewählt werden, und außerdem muss geprüft werden, ob das Material des Rohres für die jeweiligen Bedingungen geeignet ist. Wenn das nicht funktioniert, kann man die Löcher in der Lochplatte etwas vergrößern

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.