Das obige Bild zeigt das mechanische Zeitgesteuerte Weichwasserventil an einem Weichwasserspeicher. Die Reihenfolge der Regeneration ist: Rückspülen – Salzaufnahme – langsames Spülen – schnelles Spülen – Befüllung mit Wasser. Das Problem besteht darin, dass die Befüllungsphase nicht beendet werden kann. Was könnte die Ursache dafür sein?
Wie wird die kontinuierliche Arbeitsabwicklung gesteuert? Ist es ein PLC oder ein DCS, oder ein Einzugssteuergerät, oder manuelle Bedienung? Wenn es manuell direkt geschieht, reicht es aus, die Stromversorgung der Pumpen auszuschalten. Andere Arten der Steuerung bedeuten, dass mit der Hardware oder Software des Steuerungssystems ein Problem vorliegt. Überprüfen Sie die Verkabelung des Steuerungssystems sowie Sensoren auf Fehler.
Es handelt sich um ein Problem mit den Instrumenten – bitte rufen Sie einen Fachmann, der das beheben kann
Es scheint sich um ein mechanisches Problem zu handeln – es liegt nicht an den Einstellungen. Schauen Sie sich die Kammen auf dem Ventilblock an: Welche Kamm ist für das Wassereinlassventil zuständig? Prüfen Sie, wie dieser Kamm während der Arbeit funktioniert. Wenn er sich dreht und in die richtige Position gelangt, dann ist das Wassereinlassventil nicht richtig geschlossen – in diesem Fall muss es zerlegt und gereinigt werden. Wenn man nicht immer bis dorthin gelangen kann, liegt ein Problem mit der Ventilgruppe vor. Man sollte prüfen, ob etwas blockiert ist; falls ja, bleibt nur noch der Austausch.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Wang Tianze am 19.1.2017 um 00:06 bearbeitet. Wer weiß schon – diese mobilen Anlagen sind einfach schrecklich.
Der mittlere Kreis ist der Timer, 70-----86 ist die Wassereinfüllzeit; normalerweise stoppt die Wassereinfüllung, wenn diese Zeit abgelaufen ist