Anfrage an die erfahrenen Kollegen: Bei dem Füllstandsmesser für die Glasplatten vor Ort beträgt die Höhe etwa 1 Meter. Der angegebene Messbereich des Messgeräts liegt bei 10 kPa. Die Anzeige des Messgeräts zeigt 48%. Wie kann man feststellen, ob die Anzeige der Glasplatte korrekt ist?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 1.3.2017 um 14:35 bearbeitet
Der Glasplatten-Spiegel ist nach dem Prinzip des Kommunikators aufgebaut; solange keine Störungen auftreten, sind die Anzeigen immer genau. Ich verstehe nicht, was der Beitragstäter meint.
Bei einem Glasplatten-Liquidimeter sollte es, solange er nicht verstopft ist, kein Problem geben. Man kann die Wurzelschranke schließen und anschließend die Wurzelschranke sowie die Entlastungsschranke einzeln öffnen, um zu prüfen, ob Flüssigkeit austritt. Wenn alles reibungslos ist, sollte mit der Glasscheibe nichts sein.
Der Messbereich des Messgeräts beträgt 10 KPa. Das Gerät zeigt 48 % an. 10 KPa × 48 % = 4,8 KPa. Aber wer weiß schon die Dichte des zu messenden Mediums? Wie hoch zeigt die Flüssigkeitssäule auf der Glasplatte an?
Komm auch und lerne dazu – ich kenne die Kenntnisse in diesem Bereich nicht
Ich weiß es nicht, ich bin nur Anfänger
Dieser Beitrag wurde zuletzt von drury am 12.1.2017 um 14:56 bearbeitet: Unter Normaldruck oder in einem geschlossenen Behälter? Ist 10 kPa ein Druckunterschied? Einfach- oder Doppel-Flansch? Sind die Befestigungspositionen der oberen und unteren Flansche mit denen der Glasscheibe übereinstimmend? Wie hoch ist die Dichte des Mediums?
Der Techniker sagte, die Anzeigen auf der Glasscheibe und dem Gerät stimmen nicht überein – das verstehe ich nicht so ganz
Das Medium ist Wasser. Eine Glasplatte mit einer Höhe von 1 Meter zeigt etwas mehr als eineinhalb Meter an
Eine Flüssigkeitssäule von etwas über einem halben Meter – bei einem Druck von 10 kPa ist ein Wert von 48% kein Problem… Könnte der Verfasser das Problem genauer beschreiben? Der Verfasser meint, dass die Glasplatte eine Reichweite von 1 Meter hat. Der Wasserspiegel in der Glasplatte beträgt etwa 0,5 Meter. Die Anzeige mit den beiden Flanschen zeigt 48%. Laut dem Threader ist das Instrument in Ordnung
Wenn die Glasscheibe nicht verstopft ist, dann ist sie sicherlich in Ordnung – schließlich handelt es sich dabei einfach um einen Kommunikationskanal.
Auch wenn es nicht verstopft ist, sind die Messungen nicht unbedingt genau. Wir haben die Ventile oben und unten geöffnet, um den Abfall abzulassen – dadurch konnte das Medium herausfließen – doch es war trotzdem nicht möglich, eine genaue Messung vorzunehmen. Später stellte sich heraus, dass es zwar nicht verstopft war, aber auch ein kleinerer Probenentnahmeeingang nicht funktionierte.
Wie ist das möglich? Der Probennahmeöffnung wird zwar kleiner, aber das Wasser fließt dennoch in und aus dem Glasrohr. Wenn die Probennahmeöffnung nur zu klein ist, verläuft der Fluss etwas langsamer – doch nach einer Weile zeigt sich wieder eine normale Situation
Alles ist möglich. Ich weiß nur, dass es dieses Problem am Dampfkessel gibt.