Hat jemand Erfahrung mit dem CS3000-System von Yokogawa? Ich beschäftige mich gerade mit der Konfiguration des CS3000 und bin bei einigen Fragen ins Stocken geraten – zum Beispiel: Wo wird die PH-Zeit für den TM-Block eingestellt? Was bedeutet zum Beispiel TM1.BSTS.NR? Zum Beispiel ist überall der 70DR105.PV.1 zu sehen, wobei 70DR105 ein interner Switch ist. Was bedeutet das? Heißt das, dass die Gesamtheit gilt, wenn 70DR105.PV=1 ist? ? Außerdem ist in der C-Bedingung des ST16-Blocks oft eine Form wie XXXX.PV.H zu sehen, was wirklich verwirrend ist. Bedeutet PV.H, dass der PV-Wert 1 beträgt? Ich hoffe, jemand kann mir dabei helfen, eine Antwort zu finden. Es wäre noch besser, wenn jemand eine Beschreibung der Funktionsblöcke des CS3000 hätte. Früher hat der Hersteller ein IM_D3 bereitgestellt – doch die darin enthaltenen Abbildungen waren alle mit einem Kreuz markiert. Das ist wirklich frustrierend!
1. Die Einstellung von PH befindet sich im siebten Werkzeug auf der Toolbar – es handelt sich dabei um die vertikale Linie zwischen den beiden Pfeilen. Dort wird das TM-Block geöffnet; man wählt diesen aus und klickt anschließend auf das siebte Werkzeug. Dadurch wird eine Einstellungsseite angezeigt. Man gibt einfach den Wert für PH ein – in dem Dialogfeld, das unten erscheint. 2. BSTS bedeutet BLOCK STATUS, also den Zustand des Blocks. Je nach Zustand des Blocks ändert sich auch etwas – dazu muss man sich einfach das Handbuch ansehen. 3.70DR105 – Interner Schalter: Versuchen Sie, mit der Suchfunktion nach dem Namen zu suchen, um herauszufinden, ob er an anderen Stellen verwendet wird. Wenn der Wert 1 ist, dann liegt der aktuelle Wert dieses internen Schalters bei 1. PV.H – dazu können Sie sich die Seiten http://bbs.hcbbs.com/thread-912104-1-1.html sowie http://bbs.hcbbs.com/thread-1256438-1-1.html ansehen