Probleme mit Störungen der Steuersignale des Kompressors – bitte um Hilfe des Lehrers

2017-01-12View Original

Thread Content

Die Kompressoren von Siemens wurden bei der Inbetriebnahme mit einer Doppelt-Anschluss-Methode an die Erde angeschlossen. Später musste aufgrund von Problemen mit der Überhitzung der Kabel eine umfassende Reparatur durchgeführt werden: Die Isolierung wurde repariert, die beschädigten Kabel ausgetauscht und die Doppelt-Anschluss-Methode in eine Einfach-Anschluss-Methode geändert. Dadurch konnten die Probleme mit der Überhitzung der Kabel beseitigt werden. Es trat jedoch das Problem auf, dass der Heizer für die Trockenluftdichtung des Kompressors nicht starten konnte. Der Heizer für die Trockenluftdichtung wird über den MCC im Umspannwerk gesteuert. Im Notbetrieb wurde ein Strom von 19,5 mA am Temperatursignalkabel gemessen. Im Steuergerät für die Trockenluftdichtung gab es einen Alarm, der sich nicht ausschalten ließ. Nach Rücksprache mit dem Entwurfsbüro wurde festgestellt, dass es an den elektromagnetischen Störungen der Kabel liegt; daher ist eine Umverlegung notwendig. Denn die durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigten Videoüberwachungssignale lassen sich durch den Einbau eines Oszillators verbessern, um die Störfestigkeit zu erhöhen. Ich würde gerne fragen, ob die Lehrer eine Methode kennen, bei der ein Störschutzmodul eingesetzt werden kann, um dieses Problem mit dem Kompressor zu lösen.
Reply #22017-01-13
Ein Trenn-Sicherheitsgitter wird auf der Maschinenseite eingebaut.
Reply #32017-01-13
Es scheint, dass dein Problem hauptsächlich dadurch verursacht wird, dass die Temperatursignale gestört werden. Ob die Temperaturkabel abgeschirmt sind, ob die Abschirmungsschleifen getrennt angeordnet sind sowie ob die Kabel in Tragprofilen oder Rohren verlegt werden. Man kann es zunächst so versuchen zu lösen: Die Signalabschirmungsleitung wird im Einzelgehäuse mit dem Signal-Massepunkt verbunden, und die Signal-Masseleitung wird mit der negativen Seite der 24VDC-Stromversorgung des Controllers im Gehäuse verbunden. Bitte beheben Sie das im ausgeschalteten Zustand – ich hoffe, das kann Ihnen helfen.
Reply #42017-01-13
1. Sind alle Kabel für analoge Signale abgeschirmt, mit gemeinsamer und getrennter Abschirmung sowie einseitiger Erdung – einschließlich der Verbindungsboxen? 2. Sind alle Kabel für analoge Signale Verzögerungskabel? 3. Wurde die Kabelverlegung gemäß dem Schallpegel durchgeführt? 4. Die Abdeckung des Leiters für analoge Signale sollte so kurz wie möglich sein – am besten weniger als 10 Zentimeter. Durch Befolgung der oben genannten 4 Punkte lassen sich Störungen durch das Magnetfeld im Allgemeinen überwinden.
Reply #52017-01-13
Beim Bau ist darauf zu achten, Strom- und Signalkabel voneinander zu trennen. In der Regel werden Trennwände in den Schaltschrank eingebaut, um so die Stromkabel, Signalkabel sowie Sicherheitskabel voneinander zu unterscheiden. Die Instrumenten-Träger sind mit Erdkabeln an die Träger selbst angeschlossen.
Reply #62017-01-13
:Handshake, danke. Wie muss das korrigiert werden?
Reply #72017-01-13
Okay, danke. Ich lasse es vor Ort überprüfen
Reply #82017-01-20
:Handshake, vielen Dank für Ihre Anleitung
Reply #92017-01-20
Aber es gibt einen Punkt: Das Störungsproblem trat auf, nachdem die Kabel des Kompressors von einer Doppel- auf eine Einfacherdung umgestellt wurden. Wenn es ein Problem mit der Stromversorgung gäbe, hätte es bereits früher Probleme gegeben
Reply #102017-01-20
Ist das Antriebskabel eine Frequenzumrichteransteuerung? Es wird empfohlen, Schirmkabel zu verwenden; die Leitungskästen sollten mit Trennwänden voneinander getrennt werden oder die Leitungen nach Stark- und Schwachstrom getrennt verlegt werden. Für Analog-Signale ist eine einseitige Erdung korrekt. Es gibt isolierte Übertragungsmodule mit Regelfunktion, die die Störfestigkeit erhöhen. Zudem wird überprüft, ob der Erdwiderstand des Steuerungskastens den Anforderungen entspricht. Prüfen, ob ein Kabel für analoge Signale aus mehreren Kabeln zusammengesetzt ist, und prüfen, ob es Schäden im Abschirmnetz an den beiden Enden des Signalkabels gibt.
Reply #112017-01-23
Um es genauer zu beschreiben: Ich habe es hier oft mit Störproblemen zu tun. Die Siemens-Systeme erfordern eine einseitige Erdung – und zwar eine getrennte Erdung. Der Erdkabel muss mindestens 16 mm² Querschnitt haben. Falls in dem MCC-Raum Geräte ausländischer Herkunft verwendet werden, müssen die Steuersignale isoliert werden; andernfalls sind die induzierten Spannungen zu hoch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Wir können gerne weiter darüber sprechen.
Reply #122017-01-23
Der Kompressor verfügt über eine Frequenzumrichtersteuerung und wird durch einen Frequenzumrichter angetrieben

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.