Dieser Beitrag wurde zuletzt von powersstar am 4.2.2017 um 16:09 bearbeitet. Aufgrund von Anforderungen vor Ort mussten einige Daten aus dem DCS-System abgerufen und direkt in eine SQL-Datenbank gespeichert werden. Es wurden viele Lösungsansätze versucht, doch keiner funktionierte (OPC erfordert einen Kauf, daher wurde es nicht verwendet). Schließlich wurde ein Experte beauftragt, der eine kleine Software schrieb. Mit dieser kann man die Daten auf jedem Arbeitsrechner abrufen – ohne irgendetwas Besonderes benötigen zu müssen! ! Ich kenne den Mechanismus nicht. Das Programm wurde am 4.2.2017 hochgeladen. Bitte laden Sie die Anhänge selbst herunter. Falls das Programm nicht läuft, installieren Sie einfach die VB6.0-Bibliothek! ! Bitte deaktivieren Sie den Firewall oder erlauben Sie den Durchgang durch den Firewall! ! Zusatz: 1. Es gibt jedoch eine Begrenzung bezüglich der Anzahl der übertragenen Daten: Eine Steuerkarte kann maximal 200 analoge Werte sowie 3200 digitale Werte übertragen. Überschreitet man diese Grenze, ist eine weitere Übertragung nicht mehr möglich. 2. Ich habe mir angesehen, dass es sich um eine Kommandozeilen-Software handelt – es gibt keine Benutzeroberfläche. Es handelt sich dabei um eine Art Fenster wie das „CMD“-Fenster in Windows, in dem die Daten Zeile für Zeile angezeigt werden. 3. Interessierte Freunde können gemeinsam diskutieren. 4. Betonung: Es handelt sich nicht um OPC. Anwendungsfall: 1. Berichte: Die Berichte der Zentrale werden zu festen Zeiten erstellt. Mit diesem Tool können die Berichte in Echtzeit und kontinuierlich erzeugt werden. So kann man beispielsweise bereits um 8:00 Uhr die Daten sehen, die um 8:10 Uhr verfügbar sind. Berichtsvorlage 8:0012mg 9:00 10:00 2. Datenextraktion: Extrahieren von Daten in eine Datenbank für die Nutzung durch Drittanbieter-Plattformen. Ob die neueste Software des Zentralcontrollers funktioniert, weiß ich nicht. Bei früheren Versuchen funktionierte die Software des Zentralcontrollers nicht – es war nur möglich, die Daten in einem TXT-Format zu speichern. 3、Großer LED-Bildschirm.
Reply #22017-01-16
Haha, eigentlich hat er immer noch OPC verwendet – nur wurde die Autorisierung der Zentrale umgangen
Reply #32017-01-16
Dieser Beitrag wurde zuletzt von powersstar am 16.1.2017 um 11:50 bearbeitet. Der Nutzer im zweiten Kommentar irrt sich – es gibt überhaupt kein Problem mit dem Entschlüsseln. Es wurde getestet, dass auch auf Computern ohne installierte Zentraleinheit Daten ordnungsgemäß abgerufen werden können. 1. Es wird nicht OPC genutzt! ! 2. Es gibt keine Möglichkeit zur Entschlüsselung.
Reply #42017-01-16
Ist das kostenlose OPC? Man kann keine Trends sehen, nur Echtzeitdaten?
Reply #52017-01-17
100% ist kein OPC, es ist ein Programm, das von dem Experten selbst geschrieben wurde
Reply #62017-01-17
Man wird es nicht gelehrt – es ist speziell angefertigt
Reply #72017-01-17
Kopiere das Programm und schicke es her, damit ich es mir ansehe.
Reply #82017-01-17
Nimm dir die Zeit, ein Screenshot zu machen, haha. Es ist auch nicht nützlich, ihn zu kopieren, denn es müssen noch Datenbanken eingerichtet werden – ohne Datenbanken treten Fehler auf
Reply #92017-01-17
Es gibt jedoch eine Beschränkung bezüglich der Anzahl der übertragenen Daten: Eine Steuerkarte kann maximal 200 analoge Werte sowie 3200 digitale Werte übertragen. Überschreitet man diese Grenze, ist eine weitere Übertragung nicht mehr möglich
Reply #102017-01-17
Haha, wenn man die Daten direkt auf dem LED-Bildschirm anzeigen möchte, ist es mit dieser Software bequemer – man kann sie direkt anschließen und die Daten auf den LED-Bildschirm senden
Reply #112017-01-23
Man wird doch nicht direkt die Daten der Steuerkarte lesen, oder? . . Könnte das die Stabilität des Systems beeinträchtigen? . . Es wäre am besten, wenn es Software gäbe, mit der man das lernen kann*. . .
Reply #122017-06-15
Das ist etwas Gutes, laden Sie es herunter und lernen Sie es aus
Reply #132018-09-15
Gibt es solche Software? Können im Betrieb Fehler auftreten? Was verursacht Ausfälle im DCS-System?
Reply #142022-04-11
Früher hatte der Allen-Bradley DCS ein integriertes OPC-Programm; es war notwendig, die Punktliste anzupassen und sie im vom Handbuch vorgegebenen Format zu formulieren, um die Daten erfassen zu können

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.