Wenn der Kessel in unserer Fabrik normal arbeitet, sollte der Unterdruck im Brennraum zwischen -150 und -300 Pa liegen. Kürzlich wurde festgestellt, dass der negative Druck nicht auf diesen Wert ansteigen kann (der Wert, der auf der Bedienoberfläche angezeigt wird; derselbe Wert gilt auch hier). Der Kessel wird über einen PLC gesteuert, wobei eine zentrale Steuereinheit die Überwachung übernimmt. Ich habe den Kesselmonteur gebeten, den Druck auf einen positiven Wert zu erhöhen – indem er die Leistung des Lüfters erhöhte, sodass der angezeigte Wert anstieg, bis er eine ganze Zahl war. Zudem wurde ein kleiner Spalt am Eingang des Ofens geöffnet, damit weiterhin Luft in den Ofen strömen konnte. Der Druck wurde schließlich auf 110 Pa bis 120 Pa erhöht. Der verwendete Sensor ist der Yokogawa EJA110A, mit einem Messbereich von minus 500 Pa bis plus 1000 Pa. Der Druckmessrohranschluss befindet sich an der L-Öffnung, während die H-Öffnung zum Entlasten dient. Die aktuelle Realität ist, dass der gemessene Druck ungenau ist. Wie kann man die Messwerte so weit wie möglich mit den tatsächlichen Werten in Einklang bringen? Außerdem weiß ich auch nicht, seit wann es verboten ist. Die Übersichtskarte zur Umrechnung der Mengenangaben ist wie abgebildet %5Bimg=120,120%5D %5Bimg%5D
Prüfen Sie zunächst, ob die Druckleitungen frei sind. Schauen Sie sich dann die Nullverschiebung des Transmitters an; falls das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einem anderen Transmitter.
Der Rosemount-Differenzdrucksender Typ 3051S eignet sich dafür
Bei dem Unterdruck im Ofenraum haben wir stets einen positiven Druck gemessen; die Messbereichseinstellungen waren dieselben. Bei der Messung des Unterdrucks wurde eine Entlüftung verwendet
Bei dem Originalbesitzer scheinen die Plus- und Minus-Anschlüsse vertauscht zu sein.
Man kann nur lachen – wenn der Threadersteller so misst, wird es vermutlich immer einen Überdruck geben.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xuguohui1987 am 19.1.2017 um 22:50 bearbeitet. Zunächst wurde der falsche Transmitter ausgewählt – man sollte keinen gewöhnlichen Differenzdrucktransmitter verwenden, sondern einen EJA120-Mikrodifferenzdrucktransmitter. Stellen Sie das Messbereichslimit auf -500 Pa bis 500 Pa ein. Anschließend sollte die Druckleitung mit positivem Druck verbunden werden; der negative Druck sollte am besten in einem Windschutzbehälter untergebracht werden: lol
Die Differenzialtransformer der 3051S-Serie sind ziemlich gut