Wie groß ist die tatsächliche Übertragungsreichweite von 4-20mA-Signalen?

2017-01-17View Original

Thread Content

Sehr geehrte Kollegen, ich befinde mich hier auf einer Entfernung von über 1100 Metern vom PLC-Schrank. Es handelt sich dabei um Signale im Bereich 4–20 mA sowie digitale Signale. Für die Übertragung dieser Signale werden 2×1,5 mm dicke Signalabschirmkabel verwendet. Die 24-VDC-Stromversorgung wird wiederum über 2×2,5 mm dicke abgeschirmte Kabel übertragen. Im Internet steht, dass das theoretisch möglich ist. Ich frage mich, ob jemand Erfahrungen mit der praktischen Anwendung hat und diese teilen kann. Vielen Dank!
Reply #22017-01-17
Zu allgemein, die Entfernung hängt von der Last ab; im Allgemeinen muss der Drahtdurchmesser bei mehr als 600 Metern erhöht werden.
Reply #32017-01-17
Bei einer solch großen Entfernung wird die Übertragung über 4-20 MA auch dann nicht empfohlen, wenn das Signal nicht abnimmt – es sei denn, es handelt sich um wenige, isolierte Überwachungspunkte. Je länger die Entfernung, desto mehr Störsignale. Vorgeschlagene Kommunikation.
Reply #42017-01-17
500-600 Meter? Habe es noch nicht ausprobiert, ich mache keine Gestaltung
Reply #52017-01-17
Das hängt mit der Leistung des Kartenlesers sowie dem Innendruck des Messleiters zusammen
Reply #62017-01-17
Theoretisch kann ein Kabel mit den Abmessungen 2*1,5 Signale über eine Entfernung von 1500 Metern übertragen, wobei eine sichere Übertragungsentfernung von 1000 Metern beträgt
Reply #72017-01-17
Für 1100 m wird empfohlen, das Instrumentenpult vor Ort zu installieren und die Glasfaser zurück in die Steuerungskammer zu leiten
Reply #82017-01-17
Die Übertragungsleitungen für Messgeräte weisen scheinbar innerhalb von 150 Metern die geringsten Fehler auf; ab einer größeren Entfernung steigen die Fehler offenbar an. Bei 1100 Metern ist es besser, die Übertragung über das Netzwerk zu erfolgen – die Entfernung ist einfach zu groß
Reply #92017-01-17
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich frage mich, ob Sie in Ihrer praktischen Arbeit schon einmal mit einer Entfernung von über 1000 Metern konfrontiert wurden?
Reply #102017-01-17
Es geht nicht nur um die Signalübertragung, sondern auch um die Stromversorgung. Offensichtlich kommt dieser Typ aus der PLC-Branche und kennt nur Signale. Vor Ort gibt es hauptsächlich einen Elektromagneten, dann muss er weinen.
Reply #112017-01-17
4–20 mA-Signale – meistens handelt es sich dabei um Signale von Transformatoren. Der Transmitter funktioniert einwandfrei bei einem Spannungsabfall von etwa 4 V DC. Die Stromstärke beträgt 20 mA, der Widerstand liegt bei 200 Ohm. Bei einem Signalabschirmungskabel mit den Abmessungen 2×1,5 beträgt der Widerstandswert 1,2–1,5 Ohm pro Meter. Daraus ergibt sich eine Kabellänge von etwa 150–200 Metern. Für längere Strecken ist die Verwendung von Glasfaserkabeln erforderlich.
Reply #122017-01-18
Der Widerstandskoeffizient des Kupferdrahts in Schirmleitungen beträgt 0,017. Wenn der Widerstand 200 beträgt, dann beträgt die mögliche Verlegestrecke 11764 m
Reply #132017-01-18
Der Sender toleriert eine Leitungsresistenz von 100 Ohm; bei geringeren Werten hat dies im Grunde keinen Einfluss. Der Sender kann somit als konstanter Stromquelle betrachtet werden
Reply #142017-01-18
Die Übertragungsreichweite von 4-20mA-Signalen hängt hauptsächlich von der Konstruktion der Karten ab. Bei verschiedenen Herstellern und Modellen unterscheiden sich diese Konstruktionen. Theoretisch ist eine Reichweite von 1000 Metern möglich. Aufgrund von Aspekten wie Installation und Wartung wird jedoch empfohlen, lokale Schaltschränke einzurichten, über die die Signale dann in die Zentrale übertragen werden
Reply #152017-01-18
Wir verwenden es direkt vor Ort – es funktioniert einwandfrei. Es ist nur wichtig, dass die Kabel gut abgeschirmt sind. Die Träger sollten am besten aus Metall bestehen; wir verwenden hingegen Material aus Glasfaserkunststoff. In einigen Fällen liegen die Leitungen zu nahe beieinander, wodurch gelegentlich kleine Probleme auftreten
Reply #162017-01-20
Gibt es noch benutzte? Gib mir etwas mehr Selbstvertrauen{:1_90:}
Reply #172017-01-21
Ich erinnere mich, es waren 400 m, nur zur Information

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.