Kölner MFC300F-Massenstrommesser, kein Anzeigeproblem?

2017-01-17View Original

Thread Content

Massenstrommesser vom Typ MFC300F von Kolon für den Entnahmebereich – das Prozessmedium ist reines Propylen. Nach Inbetriebnahme zeigte das Gerät normale Werte an. Danach, nach Justierung der Regelventile, zeigte es keine Werte mehr an. Es wird angenommen, dass dies auf einen Gas-Flüssigkeits-Doppelfluss zurückzuführen ist. Der Vorgesetzte wies an, das Gerät zu ändern. Unsere Lösung besteht darin, die Regulierventile vollständig zu öffnen und anschließend die Handventile hinter dem Durchflussmesser manuell einzustellen. Erst bei einer Öffnungsgrad von etwa 10 % der Handventile zeigt der Durchflussmesser Werte an. Durch Beibehaltung der Stellung der Handventile kann die Regulierung des Ventils im Bereich von 70 % bis 100 % eingestellt werden. Der Grund für dieses Problem ist 1. die falsche Positionierung der Regulierventile, wodurch eine Mischung aus Gas und Flüssigkeit entsteht? 2. Problem bei der Auswahl des Durchflussmessers?
Reply #22017-01-17
Der Durchflussmesser ist zu groß gewählt worden, oder die Prozessparameter wurden nicht genau festgelegt.
Reply #32017-01-17
Der Massenstrommesser wird vor dem Regelventil installiert, um zu verhindern, dass das Vorhandensein einer Gas- und Flüssigkeitsphase nach dem Öffnen des Regelventils dazu führt, dass der Strömungsmesser nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Reply #42017-01-17
Es könnte Probleme mit der Abstimmung der Durchflussmenge der Ventile und Messgeräte geben. Es ist am besten, den Nenndurchfluss der Ventile und des Durchflussmessers miteinander zu vergleichen:lol
Reply #52017-01-17
Soll der Durchflussmesser vor oder nach dem Steuerventil angebracht werden?
Reply #62017-01-22
Ein zu niedriger Rückdruck führt dazu, dass das Medium am Durchflussmesser in gasförmiger und flüssiger Phase vorliegt. Wenn man die Handventile auf 10 % schließt, erhöht sich der Druck am Durchflussmesser. Das ist ein Problem des Prozessdesigns – egal, welche Mess- und Steuerventile gewählt und installiert werden, der Druck in den Prozessleitungen kann nicht erhöht werden.
Reply #72017-01-22
Prüfen Sie, ob eine Abschaltung bei niedrigem Durchfluss eingestellt ist. Falls ja, könnte es daran liegen, dass der Durchflussmesser zu groß gewählt wurde, wodurch der Durchfluss unter den Abschaltwert fällt. Wenn es nicht eingestellt ist, liegt ein Defekt am Durchflussmesser vor, denn selbst bei gasförmig-flüssiger Mischung wird nur ungenau gemessen, es sollte aber keinen Durchfluss geben. Am besten fragt man den Hersteller.
Reply #82017-01-22
Die Empfindlichkeit von Massenstrommessern ist sehr hoch. Genauigkeit und Präzision sind jedoch zwei verschiedene Dinge – solange ein gewisser Stromfluss vorhanden ist, wird der Messwert dennoch leicht schwanken. Manchmal können Vibrationen in den Rohrleitungen, Schwankungen des Drucks am Anfang der Leitung sowie etwas Gas dazu führen, dass der Durchflussmesser schwankt
Reply #92017-03-21
Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Massenstrommessers ist der Druckabfall.
Reply #102017-03-22
Wahrscheinlich ist der Behälter mit Flüssigkeit nicht voll, wodurch keine Messung möglich ist, oder? Führen Sie einen Kontrolltest für die Flugverkehrskontrolle durch.
Reply #112017-03-22
Ich sehe, dass Ihr Regelventil über einen Handradbedienung verfügt (es wäre noch besser, wenn es ein Nebenventil gäbe). Man kann den Durchfluss direkt über das Handrad regulieren oder auch über das Nebenventil. Falls das immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem wohl eher im Design. Da Ihre Anlagenteile alle importiert sind, kann es wohl nicht am Gerät selbst liegen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.