Feuerlöschgeräte in den Schaltschranksräumen und Kontrollräumen

2017-01-25View Original

Thread Content

Gemäß den Vorgaben der Norm GB50140 für die Planung von Brandlöschgeräten in Gebäuden sollen in Schränken folgende Brandlöschgeräte verwendet werden: Bei Bränden der Kategorie E, also elektrischen Bränden, sollten Trockenpulver-Brandlöschgeräte auf Basis von Ammoniumphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Halon-Brandlöschgeräte oder Kohlendioxid-Brandlöschgeräte eingesetzt werden. Kohlendioxid-Brandlöschgeräte mit Metalldüsen dürfen hingegen nicht verwendet werden. Die Mindestausstattung an Feuerlöschern in Bereichen mit Brandgefahr der Klasse E sollte nicht unter den Vorgaben für Bereiche mit Brandgefahr der Klassen A oder B liegen. 2. Die Steuerungsräume gehören zur Kategorie der besonders gefährlichen Orte: Es besteht eine hohe Brandgefahr, es gibt viele brennbare Stoffe, das Feuer breitet sich schnell aus, die Löschung ist schwierig – dadurch können erhebliche Vermögensverluste entstehen.

3. Die Niederspannungs- und Hochspannungsverteilerräume gehören zur Kategorie der mittelgradig gefährlichen Orte: Auch hier besteht eine beträchtliche Brandgefahr, es gibt viele brennbare Stoffe, das Feuer breitet sich schnell aus – die Löschung ist ebenfalls schwierig.

4. Bei einer Spannung von über 600 V muss vor dem Einsatz von Kohlendioxid-Feuerlöschern der Strom abgeschaltet werden. Denn bei hohen Spannungen kann das Kohlendioxid seine Leitfähigkeit verlieren. 5. Mindestanforderungen an die Ausstattung mit Feuerlöschern in Bereichen mit Brandgefahr der Klasse A
Gefahrenstufe: Hochgradig gefährlich, Mittelgradig gefährlich, Geringgradig gefährlich
Minimale Leistung eines einzelnen Feuerlöschers: 3A, 2A, 1A
Maximale zu schützende Fläche pro Feuerlöscher (m²/A): 50, 75, 100

6. Mindestanforderungen an die Ausstattung mit Feuerlöschern in Bereichen mit Brandgefahr der Klassen B und C
Gefahrenstufe: Hochgradig gefährlich, Mittelgradig gefährlich, Geringgradig gefährlich
Minimale Leistung eines einzelnen Feuerlöschers: 89B, 55B, 21B
Maximale zu schützende Fläche pro Feuerlöscher (m²/B): 0,5, 1,0, 1,5

7. Gemäß den Vorschriften müssen tragbare Kohlendioxid-Feuerlöscher des Typs MT7 verwendet werden – mit einer Leistung von mindestens 55B ; Modell mit Schubkarren, MTT10, Klasse 55B und höher. Konfigurieren Sie einen tragbaren Pulverfeuerlöscher der Serie MF/ABC4, Klasse 2A & 55B oder höher. In einer Recheneinheit darf es pro 55 Quadratmetern entweder ein oder mindestens zwei Feuerlöscher geben. An jedem Einsatzort sollten nicht mehr als 5 Feuerlöscher vorhanden sein.
Reply #22017-01-26
Es wird hauptsächlich nach den Geräten und Anforderungen im Raum festgelegt
Reply #32017-01-26
Danke für den Share, das kann ich im Projekt nutzen
Reply #42017-02-14
Lerne gut*, mach jeden Tag Fortschritte:lol:lol:lol:lol
Reply #52017-02-16
Es ist möglich, nach diesem Standard zu entwerfen und zu überprüfen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.