Feuerlöschgeräte in den Schaltschranksräumen und Kontrollräumen
Thread Content
Gemäß den Vorgaben der Norm GB50140 für die Planung von Brandlöschgeräten in Gebäuden sollen in Schränken folgende Brandlöschgeräte verwendet werden: Bei Bränden der Kategorie E, also elektrischen Bränden, sollten Trockenpulver-Brandlöschgeräte auf Basis von Ammoniumphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Halon-Brandlöschgeräte oder Kohlendioxid-Brandlöschgeräte eingesetzt werden. Kohlendioxid-Brandlöschgeräte mit Metalldüsen dürfen hingegen nicht verwendet werden. Die Mindestausstattung an Feuerlöschern in Bereichen mit Brandgefahr der Klasse E sollte nicht unter den Vorgaben für Bereiche mit Brandgefahr der Klassen A oder B liegen. 2. Die Steuerungsräume gehören zur Kategorie der besonders gefährlichen Orte: Es besteht eine hohe Brandgefahr, es gibt viele brennbare Stoffe, das Feuer breitet sich schnell aus, die Löschung ist schwierig – dadurch können erhebliche Vermögensverluste entstehen.3. Die Niederspannungs- und Hochspannungsverteilerräume gehören zur Kategorie der mittelgradig gefährlichen Orte: Auch hier besteht eine beträchtliche Brandgefahr, es gibt viele brennbare Stoffe, das Feuer breitet sich schnell aus – die Löschung ist ebenfalls schwierig.
4. Bei einer Spannung von über 600 V muss vor dem Einsatz von Kohlendioxid-Feuerlöschern der Strom abgeschaltet werden. Denn bei hohen Spannungen kann das Kohlendioxid seine Leitfähigkeit verlieren. 5. Mindestanforderungen an die Ausstattung mit Feuerlöschern in Bereichen mit Brandgefahr der Klasse A
Gefahrenstufe: Hochgradig gefährlich, Mittelgradig gefährlich, Geringgradig gefährlich
Minimale Leistung eines einzelnen Feuerlöschers: 3A, 2A, 1A
Maximale zu schützende Fläche pro Feuerlöscher (m²/A): 50, 75, 100
6. Mindestanforderungen an die Ausstattung mit Feuerlöschern in Bereichen mit Brandgefahr der Klassen B und C
Gefahrenstufe: Hochgradig gefährlich, Mittelgradig gefährlich, Geringgradig gefährlich
Minimale Leistung eines einzelnen Feuerlöschers: 89B, 55B, 21B
Maximale zu schützende Fläche pro Feuerlöscher (m²/B): 0,5, 1,0, 1,5
7. Gemäß den Vorschriften müssen tragbare Kohlendioxid-Feuerlöscher des Typs MT7 verwendet werden – mit einer Leistung von mindestens 55B ; Modell mit Schubkarren, MTT10, Klasse 55B und höher. Konfigurieren Sie einen tragbaren Pulverfeuerlöscher der Serie MF/ABC4, Klasse 2A & 55B oder höher. In einer Recheneinheit darf es pro 55 Quadratmetern entweder ein oder mindestens zwei Feuerlöscher geben. An jedem Einsatzort sollten nicht mehr als 5 Feuerlöscher vorhanden sein.