Die Leitwellenradarmessgeräte von E+H weisen beim Messen des Flüssigkeitsspiegels stets Störungen auf – beispielsweise wird der gemessene Flüssigkeitsspiegel zunächst mit 50 % angezeigt, um anschließend plötzlich auf null zu fallen. In dieser Zeit pumpt die Pumpe weiterhin Flüssigkeit ab. Unter normalen Umständen sollte der Flüssigkeitsspiegel schrittweise ansteigen. Wie kann man das so gestalten, dass er normal bleibt?
Der Sprung sollte normal sein – vermutlich stören irgendwelche Störungen die Funktionsweise
Möglicherweise sind die Betriebsbedingungen falsch eingestellt. Außerdem kann man, falls sich der Zustand in kurzer Zeit wieder normalisiert, die Fehlerausgabe so einstellen, dass sie beibehalten wird – denn manchmal fällt der Wert bei den Messungen auf 0
Im Fall von Signalverlusten könnte es daran liegen, dass die Störungsunterdrückung an der aktuellen tatsächlichen Flüssigkeitsebene zu stark ist. Wenn möglich, sollte man sich die Wellenform ansehen; falls das nicht möglich ist, muss man die Flüssigkeitsebene schätzen und anschließend die Störungsunterdrückung erneut einstellen. Beachten Sie dabei, dass die Distanz zur Störungsunterdrückung die Entfernung von der Flüssigkeitsoberfläche bis zur Flanschoberfläche des Radars sein sollte – idealerweise etwas geringer als diese Distanz. Die tatsächliche Flüssigkeitsebene muss dabei geschätzt werden
Setzen Sie im Menü eine Dämpfung ein und verlängern Sie die Dämpfungsdauer