Thread Content
In unserer Fabrik werden E+H-Servolenkungslagenmessgeräte zur Messung des Füllstands in den Flüssiggasbehältern eingesetzt. Vor kurzem wurde wegen Wartungsarbeiten der Schwimmer angehoben, anschließend wurde die Trennklappenschranke geschlossen und die Stromversorgung unterbrochen. Nach Abschluss der Arbeiten wurde der Strom wieder eingeschaltet – der Füllstand war wieder normal. Allerdings schwankte die Temperaturanzeige (Wärmeleitwiderstand) ständig. Manchmal lag sie bei über 300 Grad, manchmal wieder bei unter -20 Grad. Zuerst dachte ich, dass das Temperaturumwandlungsmodul des Messgeräts defekt sei. Ich ließ daher ein neues Modul vom Hersteller besorgen – doch das Problem blieb bestehen. Ich verband direkt einen eingebauten Wärmeleitwiderstand mit dem Messgerät, doch die Anzeige schwankte weiterhin. Könnte mir bitte jemand erklären, was hier los ist? Vor der Stromunterbrechung für die Wartungsarbeiten funktionierte alles normal. Danke
Haben die ähnlichen Thermoelemente große Schwankungen? Wenn es nicht funktioniert, schauen Sie mal, ob es ein Problem im Schrankraum gibt Kann man einen Ort finden, an dem die Temperatur des Mediums mit 316 gemessen werden kann?
Wird Ihr Servo über eine HART-Verbindung mit mehreren Durchschnittstemperatursensoren verbunden, oder über eine physische Verbindung mit einem einzelnen Temperatursensor?
Einzeln mit festem Kabel an den Servo angeschlossen
Gibt es in der eigenen Alarmhistorie des Servo-Füllstandsmessers auch Alarme wegen Temperaturfehlern?
Das ist mir noch nicht aufgefallen, gibt es dazu eine Aussage? Fehler melden und keine Fehler melden
Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiger2010 am 11.02.2017 um 08:39 geändert. Natürlich gibt es Erklärungen dafür: Der Temperaturmesssensor ist mit den Anschlusskästen des Servo-Füllstandsmessers verbunden. Wenn das Servo-Füllstandsmesser einen Fehler beim Temperaturmesssensor feststellt, wird sicherlich ein Fehlersignal ausgesendet. Historische Temperaturwarnungen, bei denen die Warnung tatsächlich nicht ausgelöst wurde, werden nicht entfernt. Es ist unklar, ob das eine Auswirkung auf die Temperaturanzeige hat oder nicht. Am besten wären es, wenn auch solche historischen Warnungen entfernt würden, selbst wenn keine tatsächliche Warnung vorlag