Die Anzeige des Vorort-Flussmessers zeigt sowohl die gesamte Flüssigkeitsmenge als auch den aktuellen Flussstrom an. Die Frage ist nun: Woher stammen die Daten zur gesamten Flüssigkeitsmenge? Wird diese über 4-20 mA erfasst, oder durch Pulssignale? Wird bei der Abrechnung von Handelstransaktionen die Kumulation im DCS verwendet, oder die Kumulation in den Spalten des Tabellenkopfes? Ich bitte den Weisen, meine Fragen zu beantworten
Die Vor-Ort-Werte stimmen mit denen des DCS überein. Das DCS berechnet die Werte über Programme, während die Vor-Ort-Werte von den Modulen der Durchflussmesser ermittelt werden
Falls keine zusätzlichen Kompensationen (z. B. für Temperatur und Druck) erforderlich sind, ist die von dem Messgerät vor Ort angezeigte Gesamtmenge der genaueste Wert. Wenn im DCS eine Kumulation erfolgt, dann ist die Genauigkeit der Kommunikation größer als bei Pulsen – und zwar größer als 4–20 mA. Daher werden in einigen Anlagen die Aggregatzahlen der Messgeräte an den DCS übertragen.
Wir alle orientieren uns an den am Ort gesammelten Daten
Es gibt nur eine Datenquelle – beispielsweise wird der Massenstrom mit einem Corioliskraft-Massenstrommesser durch Sensoren berechnet, die die Corioliskraft messen. Alle Erscheinungen sind illusorisch
Nach den Spaltenüberschriften. Die Kumulationswerte in den Überschriften werden aus den instantanen Werten berechnet. Der Berechnungszyklus ist in der Regel kürzer als bei einem DCS, wodurch eine höhere Genauigkeit erreicht wird. Wenn DCS eine Kommunikationsverbindung darstellt, muss gegen Störungen geschützt werden. Der Strom muss berücksichtigen, dass er abnimmt; bei hoher Genauigkeit ist außerdem eine regelmäßige Kalibrierung erforderlich.
Gemäß den gängigen Praktiken bei der Messung und Übertragung von Waren ist es weiterhin am besten, sich auf die in dem Messgerät selbst gespeicherten Daten zu verlassen. Allerdings sind die Speicherkapazitäten sowie die Menge an Daten, die im Messgerät gespeichert werden können, sehr begrenzt. Bei größeren Handelstransaktionen ist es daher notwendig, dass das Messsystem über zusätzliche Geräte verfügt – beispielsweise Überlaufmessgeräte. Im Fall von Ultraschall-Messgeräten für Erdgas kann das Messgerät ohne solche Zusatzgeräte durch die mit ihm verbundenen Sensoren für Temperatur und Druck eine Kompensation vornehmen. Die Ergebnisse dieser Kompensation werden anschließend im Messgerät selbst gespeichert; Wenn ein Sekundärmesser vorhanden ist, werden die Werte zur Temperatur- und Druckkompensation sowie historische Daten aufgezeichnet – auch die Handlungen des Bedieters werden festgehalten. Das ist die Standardlösung. Bei DCS gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder überträgt der Durchflussmesser nur das Volumensignal des Durchflusses, wobei das DCS anschließend die entsprechenden Temperatur- und Drucksignale erfasst, um eine Kompensation vorzunehmen (hier gibt es Unterschiede zwischen selbst entwickelten Kompensationsformeln und dem Einsatz von Standard-Softwarelösungen). Oder es werden direkt die vom Durchflussmesser bereits kompensierten Werte erfasst. In jedem Fall wird diese Methode vom Empfänger der Messdaten in der Regel nicht verwendet – es gibt einfach zu viele Komplikationen. Das ist typisch chinesisch, Sie wissen schon. .