HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Hilfe! Ausrüstungsfehler

2017-02-04View Original

Thread Content

Das Unternehmen verfügt über einen Differenzdrucksensor der Marke EJA, der zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in einem Kondensator eingesetzt wird. Seit dem letzten Wartungsintervall funktioniert dieser Sensor nicht mehr richtig. Die Entwicklung ist wie folgt dargestellt. Da das Unternehmen es nicht zulässt, Handys mitzubringen, habe ich die Diagramme selbst gezeichnet. Das Problem besteht darin, dass der Flüssigkeitsspiegel alle paar Minuten – entweder eine oder zwei Minuten – schnell ansteigt, bis er den maximalen Wert erreicht hat. Einige Sekunden später fällt der Spiegel wieder schnell ab und kehrt in den Normalzustand zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder. Zuerst wurde die Vorortanzeige ausgetauscht, doch nach dem Austausch blieben die Probleme des Senders bestehen. Das Unternehmen verwendet die Hilscher-Steuerungssysteme. Bei der Fehlerbehebung im Kontrollraum wurde die Methode des Austauschs angewandt: Ein anderer, weniger wichtiger Sender wurde an die Anschlüsse des fehlerhaften Moduls angeschlossen. Es wurden keine Probleme festgestellt, wodurch das Problem mit dem Modul ausgeschlossen werden konnte. Dennoch blieb der Fehler bestehen. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde, funktionierte es eine Weile normal – etwa ein paar Tage lang – doch danach trat das Problem erneut auf. Ich bitte alle Experten um Hilfe: Was ist eigentlich die Ursache? Wo soll man mit den Untersuchungen beginnen?
Reply #22017-02-04
Wenn die Betriebsbedingungen es zulassen, kann man in Erwägung ziehen, den Flüssigkeitsstand um 10–20 % zu erhöhen oder zu verringern, um zu beobachten, ob sich der Flüssigkeitsstand genau auf der Gas-Liquid-Grenze befindet
Reply #32017-02-04
Wurde bereits überprüft, welche Leitungen vom Feldgerät zu den Allen-Bradley-Sicherheitsschranken führen?
Reply #42017-02-04
Wir haben auch einen ähnlichen Fall: Der Füllstandsmesser meines Behälters erreicht jede Schicht ein- bis zweimal das maximale Niveau. Nach langer Überprüfung gab das Gerät an, dass alles in Ordnung sei. Könnten Sie bitte eine Diagnose durchführen?
Reply #52017-02-04
Bitte überprüfen Sie, ob die Abschirmung des Kabels an einem Ende geerdet ist und ob es sich um ein Geflechtkabel handelt.
Reply #62017-02-04
Meinen Sie damit, dass man vermutet, dass durch schlechte Kontakte Störungen entstehen?
Reply #72017-02-04
1. Überprüfen, ob die Druckquelle periodisch schwankt. 2. Prüfen, ob es Störungen in der Umgebung des Schirmkabels gibt und ob Isolatoren installiert sind. 3. Bei der Messung des Niedrigdrucks am Sender (L) ist in der Regel kein Fluid vorhanden; falls doch, muss dieses abgelassen werden
Reply #82017-02-04
Auf unserer Seite gibt es am Niedrigdruckende einen Kondensationsbehälter – die negative Migration hat dazu geführt
Reply #92017-02-04
Ist das Klima bei euch kalt? Wurden die Druckleitungen mit Heizung zur Isolierung ausgestattet?
Reply #102017-02-04
Xinjiang: Minus 14 bis minus 20 – es gibt Temperaturmessschläuche
Reply #112017-02-04
Die Kurven sind im Grunde genommen alle gleich – sie schwanken ständig
Reply #122017-02-04
Drehen Sie den Schrauben am Entlüftungsloch des Transmitters ab und überprüfen Sie, ob sich dort Eis befindet
Reply #132017-02-04
1. Stellen Sie sicher, dass sich kein Flüssigkeitsspeicher im Gasrohr befindet
Reply #142017-02-04
Ist das schon überprüft worden? Zwei wurden bereits ausgetauscht
Reply #152017-02-04
1. Überprüfen Sie, ob die Druckquelle periodisch schwankt
Reply #162017-02-04
Ich frage mich, ob bei Ihrem Differenzdruckmesssystem Doppel-Flansche verwendet werden oder Leitrohre. Falls Leitrohre verwendet werden, könnten in diesen dann Blasen sein?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.