Weil ich erst in einer neuen Gruppe bin, bin ich vor ein paar Nächten in der späten Nacht hinausgegangen, um einen Flüssigkeitsspiegel zu überprüfen – es handelte sich dabei um einen Anschluss mit zwei Flanschen. Der angezeigte Flüssigkeitsspiegel lag bei 98 %. An den Druckmesspunkten kam es zu Entleerungen; sowohl der positive als auch der negative Druck bestand aus Wasserdampf. Die Person, die mit mir zusammen war, sagte, das liege an technischen Gründen: Die Temperatur des Mediums sei zu hoch gewesen. Ursprünglich sollte der Flüssigkeitsspiegel gemessen werden, doch das Wasser verdampfte, wodurch es zu Fehlanzeigen kam. Es war mitten in der Nacht, ich war etwas benommen und ging daher zurück. Gestern habe ich darüber nachgedacht: Wenn das Wasser im Behälter vollständig verdampft ist, sollten der positive und negative Druck gleich sein – dann sollte der Flüssigkeitsspiegel bei 0 % angezeigt werden. Wie kann es dann sein, dass er bei 100 % angezeigt wird?
Zu hohe Temperaturen führen dazu, dass die Membran nach außen gedehnt wird. Da die Membranen an den oberen und unteren Flanschen unterschiedlich von der Temperatur beeinflusst werden, zeigt das Gerät einen zu hohen Wert an
Die Veränderungen der Eigenschaften des oben genannten Mediums führen zu einer ungenauen Anzeige des Flüssigkeitsspiegels.
Damals sollte die Ventil am Wurzelbereich geschlossen werden, anschließend die oberen und unteren Entlüftungsventile geöffnet werden, um eine Weile abzuwarten und zu beobachten
Es werden Wasserdampf bei positivem und negativem Druck abgeleitet; auf der Seite mit negativem Druck sinkt der statische Druck, wodurch die Anzeige höher ausfällt.
Schließen Sie die Isolierventile auf beiden Seiten, öffnen Sie den Entlüftungsventil – der Füllstandsmesser zeigt 0 % an. Das liegt an technischen Gründen
Was ausgestoßen wird, ist Dampf – doch der Wasserspiegel ist nicht unbedingt leer. Warmes Wasser wird unter Atmosphärendruck zu Dampf, was zu Fehleinschätzungen führen kann.
Was ausgestoßen wird, ist Dampf – doch der Wasserspiegel ist nicht unbedingt leer. Warmes Wasser wird unter Atmosphärendruck zu Dampf, was zu Fehleinschätzungen führen kann.
Im 7. Stock wurde richtig gesagt: Es wird Dampf ausgestoßen – aber im Flüssigkeitsspiegel handelt es sich nicht unbedingt um Dampf
Veränderungen der Eigenschaften des Mediums führen zu einer ungenauen Anzeige des Flüssigkeitsspiegels
Im Behälter ist es bei hohen Temperaturen flüssig; wenn es nach draußen kommt und abkühlt, wird es gasförmig. Das wurde alles sehr klar erklärt
Es liegt wahrscheinlich an einer Veränderung des zu prüfenden Mediums
Der Flüssigkeitsspiegel im Dampfkessel wird mit einem Doppel-Flansch-Messsystem erfasst. Der Messbereich des Transmitters umfasst auch negative Werte. Aufgrund der Wirkung des Silikonöls im Kapillarrohr auf der Unterdruckseite ist die negative Verschiebung recht groß. Der obere Grenzwert des Messbereichs liegt ebenfalls in der Nähe von Null – nur etwas darüber. Daher ist es richtig, dass bei vollständigem Wasserdampf im Kessel und bei einem Druck, bei dem der positive und negative Druck gleich sind, der Differenzdruck annähernd seinem maximalen Wert entspricht. Doch wenn das Wasser im Kessel vollständig zu Dampf wird, dann ist der Kessel in Gefahr – er ist nämlich ausgetrocknet.
Wenn der positive und negative Druck gleich sind, wird der Sensor nur vom statischen Druck des Silikonöls beeinflusst – sollte dann nicht der negative Wert der größte sein?
Was ausgestoßen wird, ist Dampf – doch der Wasserspiegel ist nicht unbedingt leer. Warmes Wasser wird unter Atmosphärendruck zu Dampf, was zu Fehleinschätzungen führen kann. Überprüfen Sie noch einmal, ob die Membran funktioniert Neu kalibrieren.
Wenn der Pegelmesser ohne jegliche Behandlung wieder normal funktioniert, bedeutet das, dass die ursprüngliche Vergasung immer noch dazu führt, dass der Druckunterschied 100 % beträgt
Äh. Ja. . . Kein Flüssigkeitsstand bedeutet, dass die Drücke auf der positiven und negativen Seite gleich sind – ich habe das falsch verstanden. Vorgehensweise: 1. Schließen Sie die Druckmessventile für den positiven und negativen Druck sowie die Entlastungsventile an den oberen und unteren Seiten. Lassen Sie Luft in das System strömen, damit sowohl die Seite mit positivem als auch die Seite mit negativem Druck direkt mit der Außenluft in Verbindung stehen. Beobachten Sie die Anzeige des Transmitters und prüfen Sie den Druckunterschied – dieser wird in Prozent angezeigt. Wenn ein Nullstand anzeigt oder in der Nähe des Nullstands liegt, dann bedeutet das, dass mit dem Nullpunkt des Differenzdrucks alles in Ordnung ist. Dann gibt es also einen Flüssigkeitsspiegel im Gerät. 2. Wenn bei den oben genannten Schritten ein hoher Auslasspegel angezeigt wird, geht man über die 475-Kommunikation zum Differenzdrucksensor, um die Parameter einzustellen und den Nullpunkt anzupassen. Anschließend wird die Überwachung eingestellt. 3. Wenn dies weiterhin nicht ausgeschlossen werden kann, wird empfohlen, die Doppel-Flansch-Dichtmembranen auf der Druck- und Unterdruckseite zu entfernen, um zu überprüfen, ob sie beschädigt sind.