Ich verstehe bis heute nicht ganz, wie der Schutzradius eines Gasdetektors festgelegt wird: Laut der nationalen Norm 50493 sowie deren Erläuterungen liegt dieser im Freien bei 15 Metern im Windabwärtsbereich und bei 5 Metern im Windaufwärtsbereich. In den Richtlinien API RP505 und NFPA497 beträgt der Bereich für Lecks von brennbaren Gasen im Freien ebenfalls etwa 15 Meter. Ist das Prinzip zur Bestimmung des Schutzradius dann folgendes: Zuerst wird der Ausbreitungsraum des Gases ermittelt – anschließend wird auf der Grundlage der Empfindlichkeit sowie der Reaktionszeit des Detektors der Schutzradius festgelegt? Bei einem aktuellen Projekt haben die ausländischen Eigentümer Bedenken bezüglich der Detektoren, die sich in einem Abstand von 5 Metern im Aufwindbereich des Leckpunkts befinden. Sie sind der Ansicht, dass diese Detektoren stattdessen im Abwindbereich platziert werden sollten. Ich konnte außerdem keinen internationalen Standard für den Schutzradius solcher Detektoren im Aufwindbereich finden – es gibt nur einen nationalen Standard von 5 Metern. Deshalb wende ich mich hier um Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich das klar genug erklärt habe. Gerne höre ich auf Ihre Meinungen. Vielen Dank im Voraus!
Warum? Die nationale Norm beträgt 5 m, und in den Erläuterungen zur Norm heißt es auch, dass als Referenz die japanische Norm von etwa 10 m herangezogen wurde. Es ist doch nicht möglich, das Ganze komplett im Windgeschützten aufzustellen
Es gibt nicht so viele „Warums“ – **Regeln müssen einfach befolgt werden.**
Es ist klar erklärt – alles, was gesagt wird, stimmt. Ausländische Leute verstehen das jedoch nicht. Wenn jemand Standards hat, dann werden diese umgesetzt. Falls keine Standards vorhanden sind, kann man auch die nationalen Standards anwenden. Allerdings sollte es kein Problem sein, dieses Ding auf die andere Seite zu verschieben, oder? Normalerweise werden viele davon am Boden aufgestellt; man kann sie also einfach verschieben. Wenn es auf der Plattform keinen Platz zum Verschieben gibt, muss man darüber verhandeln
Seien Sie hier etwas präziser – die Adresse des Projekts befindet sich im Ausland. Die meisten Ausländer erkennen das GB-Format nicht. Ich werde die Position etwas anpassen, sodass alles an einer Stelle liegt, an der der Wind nicht weht – damit dieses Problem vermieden wird. Sowohl in den API- als auch in den NFPA-Standards wird darauf hingewiesen, dass der Windrichtung Rechnung getragen werden muss, doch es wird nicht erklärt, wie dies zu geschehen hat.
Man sollte sich die nationalen Standards in diesem Bereich ansehen