Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zheng.nj am 8.2.2017 um 15:52 bearbeitet. Ich hätte eine Frage bezüglich der Vorwärts- und Rückwärtsfunktion des Fisher-Positioniers DVC6O3O. Wie kann man diese in HART einstellen? Ich möchte den Positionierer von der Vorwärtsfunktion in die Rückwärtsfunktion umstellen. Ich habe versucht, im HART-Einstellassistenten den „Verstärkertyp“ auf „Rückwärtsfunktion“ zu setzen. Der gesamte Einstellvorgang verlief erfolgreich – doch die Vorwärts-/Rückwärtsfunktion konnte trotzdem nicht geändert werden!
Die Vorwärts- und Rückwärtswirkung der Ventile wird in der Regel bereits in der Bestellphase festgelegt. Wenn Sie die Einstellungen über den HART- communicator ändern möchten, rate ich dazu, die Ausgabeeinstellungen des Controllers direkt im DCS vorzunehmen
Die Rückwirkung des Positioniers ist mit der Rückwirkung des Aktuators der Regelventile abgestimmt und kann nicht willkürlich gewählt werden.
Beim Debuggen ist darauf zu achten, dass die Ausgabe des Positioniers und die Anschlüsse der Zylinder gemäß der Anleitung richtig verbunden sind. Die Verbindungen für die positive und negative Wirkung sind in der Regel unterschiedlich. Außerdem muss die Anfangsposition der Ventilklappe korrekt sein; sie muss so eingestellt werden, dass sie in den Rückstellzustand geht – die Anfangsposition der Klappe muss also geschlossen sein.