Thread Content
Was ist der Zwischenanschlusskasten und welche Rolle spielt er?
Manchmal ist das Kabel nicht lang genug oder wenn aufgrund eines Kabelunfalls ein Abschnitt ausgetauscht werden muss, erfolgt die Verbindung über einen Zwischenverteilerkasten.
Es wird als Zwischenverkabelung verwendet. Einige Fabriken verwenden gerne einen Zwischenverdrahtungsschrank für alle Instrumente, aber wir haben keinen. Die vom Standort kommenden Kabel gehen direkt in den Schutzschrankenschrank. Es gibt so etwas wie eine Zwischenanschlussdose. Wie auch immer, jedes hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Wenn es mehr davon gibt, wird es einen weiteren Fehlerpunkt geben. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass das Terminal kaputt geht, grundsätzlich bei 0 liegt……
Es nützt nichts, ähnliche Instrumentenpunkte in der Nähe des Standorts in einer kleinen Box mit einem einzigen Abzweigkabel unterzubringen und sie dann mit einem mehradrigen Kabel von der Box in den Schaltschrankraum zu ziehen. Es ist jedoch besser, in jedem Bereich einen als Backup festzulegen. Schließlich ist es manchmal, wenn es ein Leck gibt oder ein neues Instrument hinzugefügt wird, besser, es ohne Schlitzdose direkt an der Ersatz-Anschlussdose zu verlegen. Generell kann eine Box 8 oder 12 Signale übertragen. Ich kaufe gerne Weidmüller.
Der Feldgeräte-Anschlusskasten kann Schnittstellen usw. reservieren.
Der Zwischenanschlusskasten dient der Vereinfachung des Aufbaus und kann einige Ersatzkanäle reservieren, so dass bei kleinen Änderungen in Zukunft kein erneutes Verlegen der Kabel erforderlich ist. Wenn der Zwischenanschlusskasten nicht verwendet wird, müssen die Feldinstrumentenkabel direkt vom Standort zum Kontrollraum verlegt werden. Wenn viele Instrumente vor Ort vorhanden sind, müssen viele Kabel verlegt werden und das Bauvolumen ist groß. Wenn ein Zwischenanschlusskasten verwendet wird, können für die Kabel vom Anschlusskasten zum Kontrollraum mehrere Kabelpaare verwendet werden, z. B. 12* 2 * 1,5-mm-Kabel, die einmalige Platzierung entspricht der Platzierung von 12 2 * 1,5-mm-Kabel spart Bauzeit. Zweitens erleichtert es den Bau vor Ort und reduziert die Anzahl der Instrumentenverkabelungsrohre. Wenn kein Zwischenanschlusskasten verwendet wird, müssen die Kabel jedes Instruments über Verdrahtungsrohre mit der Instrumentenverkabelung verbunden werden. Der Instrumentenverkabelungskanal erfordert außerdem mechanische Öffnungen, was sehr mühsam ist und die Verkabelung der Rohre vor Ort komplex macht. Durch die Verwendung eines Zwischenanschlusskastens kann der Anschlusskasten an einer geeigneten Position installiert werden, was die Installation von Verkabelungsrohren für Vor-Ort-Instrumente erleichtert und die Öffnungen von Kabelkanälen reduziert, wodurch die Anzahl der Verkabelungsrohre eingespart wird. Schließlich können in jeder Anschlussdose 2–3 Paar Ersatzkabel reserviert werden, um zukünftige kleinere Änderungen zu ermöglichen.
Durch die Verwendung eines Zwischenanschlusskastens kann der Bauaufwand reduziert, der Kabelverbrauch reduziert, die Verkabelung optisch verbessert und der von den Kabeln im Verteilerkasten eingenommene Platz reduziert werden. Soll Ihre Leitungswasserleitung beispielsweise mit einem 6-Zoll-Rohr direkt zum Wasserwerk geführt werden, oder soll das Wasserwerk es zunächst mit einem dicken Rohr leiten und es dann an jeden Haushalt verteilen?