HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Größe der Luftversorgungsleitung für pneumatische Ventile

2017-02-09View Original

Thread Content

Verschiedene Antriebsmechanismen haben unterschiedliche Anschlussgrößen vor der Druckreduzierventil – es gibt Größen wie Φ8, Φ10, Φ12, Φ20 usw. Wenn gefordert wird Φ12, aber tatsächlich ein Anschluss mit Φ8 verwendet wird, welche Auswirkungen hat das auf die Funktionsweise des Ventils? Falls eine solche Anschlussweise unvermeidlich ist, gibt es Möglichkeiten, den Einfluss auf die Funktion der Ventile zu verringern oder zu beseitigen?
Reply #22017-02-09
Die Luftzufuhr ist zu gering, wodurch der Aktuator nicht in Bewegung gesetzt werden kann. Dadurch kann die Öffnungsgrad oder Geschwindigkeit der Ventile nicht den erwarteten Werten entsprechen, was die normale Funktionsfähigkeit der Ventile beeinträchtigt. Insbesondere bei Ventilen mit Interlocks ist eine unzureichende Luftzufuhr inakzeptabel – es muss daher die Größe der Gasleitungen geändert werden
Reply #32017-02-09
1 Einfluss: Die Geschwindigkeit der Bewegung verringert sich, und es wird möglicherweise nicht einmal ein vollständiger Öffnungsgrad erreicht. 2Wenn es unbedingt sein muss, dann installieren Sie einen Beschleuniger.
Reply #42017-02-09
Ich habe es gelernt, vor kurzem habe ich das Problem auch vor Ort untersucht. :)
Reply #52017-02-09
Versuchen Sie es mit einem Verstärker – das sollte funktionieren. Allerdings muss er richtig eingestellt werden, um Schwingungen oder Überschreitungen der Grenzwerte zu vermeiden
Reply #62017-02-10
Die Schließ- und Öffnungszeit der Ventile wird beeinflusst – insbesondere bei Ventilen, für die bestimmte Anforderungen an die Schließ- und Öffnungszeit gelten. Wenn die Rohrleitungen zu dünn sind, kann der Zylinder innerhalb der vorgeschriebenen Zeit nicht vollständig gefüllt werden. Was ursprünglich in 3 Sekunden erledigt werden sollte, kann möglicherweise erst nach 8 Sekunden abgeschlossen werden. Darauf muss man achten
Reply #72017-02-10
1. Unser Unternehmen verfügt über Dutzende von Ventilen; die Verwendung von 6 oder 8 Gasleitungen hat keinerlei erkennbaren Einfluss. 2. Biegen Sie 6 kleine Röhrchen gut. 3. Wenn nachgewiesen wird, dass 6 nicht den Anforderungen entsprechen, werden 8 oder mehr verwendet. Es ist nicht notwendig, dies ausführlich zu diskutieren und zu berechnen: Wenn es nicht funktioniert, ändert man es einfach. 4. Einige Ventile haben eine schlechte Qualität und weisen einen hohen Widerstand auf, was zu langsamen Reaktionen führt. Im Prinzip hat das nichts mit der Größe der Luftleitungen zu tun, kann aber durch Erhöhung des Rohrdurchmessers ausgeglichen werden. 5. Erhöhung des Drucks der Luftquelle hinter dem Entlastungsventil.
Reply #82017-02-10
Wenn keine hohen Anforderungen an die Schließgeschwindigkeit der Ventile bestehen, spielt das keine Rolle; es ist nicht zwingend notwendig, sie auf diese Weise anzuschließen. Auch der Austausch gegen Rohre mit größerem Durchmesser ist nicht kompliziert.
Reply #92017-02-10
Das hängt vom Typ des Antriebsmechanismus ab. Wenn es sich um einen zweistufigen Antrieb handelt, bewegt sich die Ventilklappe etwas langsamer. Es sei denn, das Ventil verfügt über eine hochwertige Drei-Eck-Dichtung – in diesem Fall kann das Ventil in der Regel normal geöffnet werden. Doch wenn das Ventil selbst verklemmt ist, fällt es beim ersten Versuch oft schwer, es zu öffnen. Das kann man am eigenen Leib erfahren. Einzellager-Zylinder mit Feder – eigentlich ist die Geschwindigkeit trotzdem etwas geringer
Reply #102017-02-10
Ich verstehe es nicht – warum sollen 8 angenommen werden? Gibt es keine Anforderungen in der Entwurfsphase? Gibt es keine Anforderungen bei der Bestellabwicklung?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.