Was ist mit den Schwankungen beim Fisher-Valve-Positionierer?

2017-02-09View Original

Thread Content

Sowohl die Ventile als auch die Positionierer sind von Fisher. Zwischen 0 und 100 gibt es Verzögerungen sowie Geräusche durch Reibung des Ventilkörpers – doch es kommt zu keinen Schwankungen. Bei der Abnahme des Wertes von 100 auf 75 bzw. 25 treten jedoch Schwankungen bei diesen beiden Positionen auf, begleitet von Geräuschen durch Reibung des Ventilkörpers. Kann das jemand erklären? Wie soll es repariert werden?
Reply #22017-02-09
Wenn das der Fall ist, dann liegt das Problem vermutlich im mechanischen Teil. Es ist möglich, dass sich etwas im Ventilkern verfangen hat – oder dass sich der Ventilstab während des Betriebs verbogen hat
Reply #32017-02-09
Wahrscheinlich befindet sich ein Medium am Ventilstab – es reicht aus, diesen zu reinigen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.