Thread Content
Es soll eine Elektroventil mit einem Durchmesser von Dn100 in das Hauptheizungsnetz eingebaut werden, um aus der Ferne den Druck ablassen zu können. Ich weiß nicht, ob ein Elektromagnetventil, ein elektrisches Kugelventil oder ein elektrisches Entlastungsventil die Anforderungen zuverlässig erfüllen kann. Haben Sie, meine Kollegen, einen Hersteller, den Sie empfehlen können?
Warum sollte man für die Auswahl einer Elektroventil eine Elektromagnetventil nehmen?
Elektrische Ventile zum Druckentlasten? Langsam!
Mhm. Kann man Solenventile in Umgebungen mit hohem Druckunterschied einsetzen?
Bei hohem Druckunterschied können nur Pilotventile verwendet werden, aber DN100 könnte zu groß sein! Sie können sich die Muster von ASCO oder Hochland-Elektromagneten ansehen!
Elektromagnetische Ventile sind auf keinen Fall geeignet. Wenn auch die Stabilität berücksichtigt werden muss, sollte das Ventil nicht schnell geöffnet werden. Falls das Ventil langsam geöffnet werden muss, sollte man an elektrisch gesteuerte Regulierventile denken.
Ich verstehe nicht, was du mit „Druck ablassen“ meinst. Wohin soll der Druck abgelassen werden – in die Atmosphäre? Dient die Elektroventil zum Schließen oder zur Regulierung? Im Allgemeinen kann man, um Sicherheit zu gewährleisten und ein Überdrücken der Rohrleitungen zu vermeiden, Sicherheitsentlastungsventile in die Rohrleitungen einbauen. Diese öffnen sich automatisch, wenn der eingestellte Druck überschritten wird Wenn die Funktion der Elektroventil nur darin besteht, den Durchfluss zu stoppen, ohne eine Regulierungsfunktion zu haben, wird empfohlen, ein Ventil mit Regulierungsfunktion zu verwenden. Auf diese Weise kann die Öldruckstufe durch Fernsteuerung reguliert werden.
In die Atmosphäre ablassen, um die Sicherheit des Rohrnetzes zu gewährleisten. Da der sichere Druck im Rohrnetz ständig variiert, müssen die Sicherheitsventile regelmäßig angepasst werden. Derzeit soll die Steuerung der Ventile über DCS automatisch erfolgen
Wenn die Anforderungen nicht hoch sind, kann man an ein selbstregelndes Ventil denken. Es ist günstig und erfordert keine Verkupplung
Dafür wird ein selbstregulierender Ventil verwendet, es muss jedoch unbedingt sichergestellt werden, dass der erforderliche maximale Druck im Leitungsnetz erreicht wird