Thread Content
Es handelt sich um ein unpraktisches Gerät; nun müssen die Regelventile sowie der Durchflussmesser ausgewählt werden. Ich habe gerade erst mit Prozessmessgeräten zu tun. Ich hoffe, man kann mir bei allen unklaren Punkten helfen. Bei den Ventilen auf den Plänen: Wie wählt man die richtige Variante aus? Und bei Flowmessen: In welchen Fällen wird ein Massenstrommessgerät verwendet und in welchen Fällen ein Wirbelstrommessgerät? Kann man dazu die in der Abbildung dargestellten Regelventile verwenden – nämlich pneumatische Einzelventile in Kombination mit dem elektrischen Positionierer ZDP2000 von Xu Zhou Aka? Da es sich um ein altes Projekt handelt, müssen alle Regelventile und Durchflussmesser aus der stillgelegten Anlage entfernt werden.
Die Auswahl der Regelventile hängt von dem Medium, der Temperatur, dem Druck, dem Durchfluss usw. ab. Daher müssen diese Faktoren erneut berücksichtigt werden, bevor eine Auswahl getroffen werden kann
Bei Projekten zur Wiederverwendung von vorhandenen Ressourcen gibt es eigentlich keine großen Besonderheiten – es ist nicht notwendig, alles ganz genau zu berechnen. Schließlich könnte das Ergebnis der Berechnungen ja doch nutzlos sein… Wenn die Abmessungen in etwa gleich sind und der Cv-Wert ebenfalls ähnlich ist (selbst wenn er etwas unterschiedlich ist, kann man ihn trotzdem verwenden). Man muss einfach damit auskommen – im schlimmsten Fall wird die gewünschte Wirkung vielleicht nicht erreicht, aber das kann man durch entsprechende Anpassungen im Algorithmus ausgleichen Die Ventile können mit verengtem Durchmesser verwendet werden, es ist jedoch besser, sie nicht mit erweitertem Durchmesser zu nutzen. . . . Solange der Durchflussmesser im zulässigen Messbereich liegt und die Installationsanforderungen erfüllt sind, gibt es kein Problem.
Der Beitragstäter sollte am besten selbst folgende Informationen zusammenstellen: 1. Parameter des Durchflussmessers (z. B. Durchmesser, Temperatur- und Druckbeständigkeit, Elektrodenmaterial, Auskleidungsmaterial); 2. Parameter des zu messenden Mediums (z. B. Medium, Durchflussbereich, Temperatur, Druck); 3. Durchmesser der Ventilöffnung, Ventiltyp, Cv-Wert des Ventils sowie dessen Temperatur- und Druckbeständigkeit. Versuchen Sie, so weit wie möglich keine Menge an unsortierten Informationen hinzuzufügen
Hauptdruckklassen und Größe der CV-Werte.
Ob es möglich ist, vorhandene Komponenten zu wiederverwenden, hängt hauptsächlich von den Produktionsbedingungen ab. Steuerventile haben nicht wie manuelle Ventile ein festgelegtes Standardformat; sie müssen anhand der jeweiligen Prozessanforderungen neu berechnet werden – es reicht nicht aus, wenn nur die Durchmesser übereinstimmen. Massenstrommesser können im Grunde alle Medien messen, sind aber nicht immer einsetzbar – das hängt davon ab, wie hoch die Strömungsgeschwindigkeit ist und ob sie ausreicht. Vortex-Strömungsmesser sollten nicht für zu zähe oder schmutzige Flüssigkeiten verwendet werden. Ob sie geeignet sind, hängt davon ab, ob die Strömungsgeschwindigkeit im vorgesehenen Bereich liegt
Man muss sich die Parameter der ursprünglichen Steuerventile ansehen und sie mit den aktuellen Prozessparametern vergleichen, um festzustellen, ob sie verwendet werden können. Bei den Durchflussmessern bin ich mir nicht sicher
Hauptdruckklassen und Größe der CV-Werte.
Es gibt zu wenige Parameter, und ich weiß auch nicht, welche Funktion du umsetzen willst – daher ist es schwierig, das beurteilen zu können. Was die Durchflussmesser angeht, so hängt dies von Ihren tatsächlichen Betriebsbedingungen ab – in Kombination mit den vorhandenen Durchflussmessern (Messbereich, Temperatur- und Druckanforderungen usw.)
Zuerst werden die Messwerte der vorherigen Geräte herangezogen, anschließend erfolgt eine Optimierung unter Berücksichtigung der aktuellen Bedingungen – am wichtigsten ist es, das am besten geeignete Gerät auszuwählen