Das OK-Licht leuchtet nicht, das BYASS-Licht leuchtet auch nicht – warum?
Reply #22017-02-11
Ist diese 42 M ein Signal zur Messung der Verschiebung? Verbinde den Rack mit Software und schau nach
Reply #32017-02-12
Ich frage mich, wozu der Stecker vorne dient?
Reply #42017-02-12
Schauen Sie sich die Diagnoseereignisse an und versuchen Sie es mit einem erneuten Anschließen
Reply #52017-02-12
Die Frage befindet sich auf dem Bild im Anhang, klicken Sie zum Anzeigen
Reply #62017-02-12
BUFFER-Anschluss, wird in der Regel für Diagnosezwecke verwendet
Reply #72017-02-13
1. Handelt es sich um eine neu installierte 3500/42-Karte? Falls ja, verbinden Sie sie per Netzwerk und überprüfen Sie die Konfiguration. Prüfen Sie, ob alle 4 Kanäle im ACTIVE-Zustand sind – das sollte mit der tatsächlichen Nutzung übereinstimmen, bei der eigentlich nur 2 Kanäle genutzt werden. Tatsächlich sind alle 4 Kanäle aktiviert, wodurch die Software ein Problem annimmt und die OK-Lampe nicht wieder normal funktioniert. Deshalb muss es so geändert werden, dass es mit der tatsächlich verwendeten Anzeige übereinstimmt. 2. Es gibt Probleme mit der Ersatzplatine für die Stromversorgung – es sollte sie ausgetauscht werden, um zu prüfen, ob alles wieder normal funktioniert.
3. Es liegen Probleme mit der 42M-Karte selbst vor. Es sollte eine neue Karte eingebaut werden, oder die Karte sollte gegen eine andere ausgetauscht werden. Anschließend sollte das 3500-Programm erneut installiert werden, um zu überprüfen, ob alles wieder normal funktioniert.
Reply #82017-02-18
Die BYPASS-Lampe leuchtet normalerweise nicht – das ist der Umgehungsweg

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.