Der Festplattenausfall des Computers – die Festplatte wurde ausgetauscht. Nach dem Neustart von INtouch funktioniert alles andere einwandfrei. Warum kann die Steuerleitung zur Stotterungsvorbeugung nicht angezeigt werden?
Der schwarze Bereich in der Abbildung ist nicht dargestellt; die erste Abbildung zeigt den Zustand in Normalbedingungen
Man sollte weniger Kontrollelemente und dergleichen installieren – in der Regel zeigt die historische Entwicklung, dass zu viele Kontrollelemente vorhanden sind
Sind vielleicht einige Dienste im System-Backend nicht gestartet? Schauen Sie nach und starten Sie sie manuell im Backend.
Es läuft jetzt – alles andere funktioniert einwandfrei
Das ist keine historische Tendenz, es wird in Echtzeit angezeigt, aber es handelt sich nicht um eine Tendenz
Ich meine, ob die Stotterungsschutzsteuerungsleitung nach dem Betrieb angezeigt werden kann
Kann nicht angezeigt werden, ich wende mich an den Hersteller und warte auf eine Antwort
Ich habe das Handbuch durchgesehen und denke, es fehlt wohl ein von mir selbst entwickelter Plugin
Sag Bescheid, wenn es Ergebnisse gibt, dann lerne ich das auch*. Im Allgemeinen sollte man im Voraus eine Kopie der gesamten Festplatte anfertigen. Wenn die Festplatte kaputt geht, kann man einfach die Backup-Festplatte einsetzen – dann ist sie sofort wieder nutzbar
Es gibt eine mit VB erstellte Anwendung, die installiert werden muss. Installieren Sie sie einfach
Warum sollte ich dann so tun, als ob? Von welcher Firma stammen die Triebwerke, die Sie verwenden?
Nein, eine einmalige Installation reicht aus
Von Kangjisen: Nach dem Einbau der Steuerelemente ist alles in Ordnung. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um zu antworten