Diskussion über die logischen Steuerungsprinzipien von zwei Ersatzgeräten

2017-02-12View Original

Thread Content

Meine Herren, ich habe eine Frage: Bei der Konzeption einiger Anlagenteile kann es vorkommen, dass mehrere Ersatzgeräte vorhanden sind – beispielsweise 1 in Betrieb und 2 als Ersatz, 2 in Betrieb und 2 als Ersatz, 3 in Betrieb und 2 als Ersatz oder 5 in Betrieb und 3 als Ersatz usw. Als Beispiel: Eine Pumpe mit Doppelfunktion und zwei Ersatzpumpen – das bedeutet, vor Ort sind insgesamt vier Pumpen vorhanden. Zwei Pumpen, A und B, arbeiten, während die beiden anderen Pumpen, C und D, nur als Reserve dienen. Nun ist plötzlich Pumpe A kaputt gegangen. Wie kann man also logisch feststellen, ob die Pumpe C automatisch läuft oder die Pumpe D? Auf was beruht der Betrieb?
Reply #22017-02-13
Dieser Beitrag wurde zuletzt von t*ngtou am 13.02.2017 um 08:35 bearbeitet. Unsere Steuerungsweise ist wie folgt: 1. Wie kann man logisch feststellen, ob die Pumpe C automatisch läuft oder die Pumpe D? Auf dem Bedienpult der Pumpe gibt es für jede Pumpe einen Schalter, der den jeweiligen Betriebszustand LEAD\STANBY\LOG darstellt. Die Pumpe im LEAD-Zustand arbeitet kontinuierlich. Wenn eine Pumpe nicht ausreicht, schaltet sich die Pumpe im STANBY-Zustand ein. Falls auch zwei Pumpen nicht ausreichen, schaltet sich die Pumpe im LOG-Zustand ein. 2. Auf welcher Grundlage wird es ausgeführt? Bei uns wird die Betriebssteuerung anhand des Drucks am Pumpenausgang vorgenommen. Im Programm sind vier Druckwerte festgelegt: Die ersten drei Werte dienen zur Steuerung des Einschaltens der Pumpe, der letzte Wert sorgt für das Ausschalten der Pumpe. Zunächst werden die Pumpen im LOG-Zustand ausgeschaltet, anschließend die Pumpen im STANBY-Zustand. Zur Information für den Threadersteller
Reply #32017-02-13
Wenn eine der Pumpen ausfällt, kann man mit einer der Pumpen aus der Reihe A\B\C\D... von vorne anfangen, die Pumpe zu starten. Vor dem Starten der Pumpe müssen jedoch Einschränkungen festgelegt werden – beispielsweise darf die Anzahl der bereits gestarteten Pumpen nicht über einen bestimmten Wert hinausgehen. Im Grunde handelt es sich dabei um einen sequenziellen Start der Pumpen; nur werden die Pumpen, die den Bedingungen nicht entsprechen, nicht gestartet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.