Position der Verbindungsstäbe des intelligenten Positioniersystems

2017-02-15View Original

Thread Content

Mir ist heute eine Frage in den Sinn gekommen: Bei den mechanischen Positionierern musste der Verbindungsstift 2 cm von dem Rückkopplungsstift entfernt angebracht werden, wenn die Bewegungsbreite der Ventile 2 cm betrug. Braucht man das bei den intelligenten Positionierern heutzutage nicht mehr? Die Positionen einiger Lokalisatoren vor Ort sind nicht genau genug; nach Selbstkalibrierung können sie jedoch verwendet werden.
Reply #22017-02-15
Wenn es als Komplettset geliefert wird, wurde es bereits bei der Fertigung automatisch auf die Bewegungsbreite überprüft
Reply #32017-02-15
Wenn die Anforderungen nicht hoch sind, reicht die Fernsteuerung der Ventilöffnung aus, um die Bedürfnisse zu erfüllen – eine Einstellung ist nicht notwendig. Es gibt keine festgelegten Anforderungen bezüglich der Position des Rückkopplungshebels. Das lässt sich flexibel handhaben: Solange die Anforderungen erfüllt sind, kannst du es an jeder Stelle platzieren ; Der Lokalisator kann eingestellt oder auch nicht eingestellt werden.
Reply #42017-02-15
In der Regel wird ein Signal von 50 % hinzugefügt; die Rückkopplungshebel befindet sich in der horizontalen Position
Reply #52017-02-15
Stimme der Meinung von oben zu: Der Signalrückkopplungshebel bei 12 mA befindet sich in der horizontalen Position
Reply #62017-02-15
Keine Täuschung, nicht unbedingt. Die horizontale Position ist lediglich eine vom Hersteller empfohlene Anforderung. Noch einmal: Solange die Anforderungen erfüllt werden, ist es in Ordnung, wenn die Qualität nicht optimal ist. Manchmal ist es schwierig, die Qualität auf ein optimales Niveau zu bringen – warum muss sie überhaupt optimal sein? Wir schaffen es oft, auch ohne perfekte Voraussetzungen, ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Reply #72017-02-15
Jeder Positionierer hat einen maximalen Arbeitswinkelbereich. Für den Rückführhebel der Regulierventile gilt daher, dass der gesamte Bewegungsbereich des Ventils diesen Winkelbereich nicht überschreiten darf. Um Linearität sowie gute Betriebsbedingungen zu gewährleisten, muss der Rückführhebel bei 50 % Öffnungsgrad in einer horizontalen Position sein – das bedeutet, dass auch das Rückführsystem des Positionierers bei 50 % Winkel steht. Nur so kann ein optimaler Betrieb des Positionierers gewährleistet werden. Da die Größe der Regelventile unterschiedlich ist, variiert auch die maximale Bewegungstiefe des Ventilstabs. Bei Regelventilen mit geringer Öffnungsgrad kann das Ventil also auch dann funktionieren, wenn man nicht versucht, die 50%-Position zu finden – es arbeitet einfach innerhalb des Winkelbereichs des Positioniersystems. Doch das Funktionieren bedeutet nicht unbedingt, dass das Ventil in seinem optimalen Betriebszustand ist. Genau wie bei Druckmessgeräten sollte der normale Betriebsdruck in der Mitte des Anzeigefeldes liegen. Man kann jedoch nicht behaupten, dass ein Gerät nicht verwendet werden kann, nur weil der Wert nahe am Nullpunkt liegt. Heutzutage ist die Einstellung vieler Positionierer sehr einfach – manchmal reicht es aus, nur einen Knopf zu drücken oder mit einem Schraubendreher zuzuschlagen; danach muss nicht mehr manuell eingegriffen werden. Doch diese automatische Einstellung bedeutet nicht, dass der Positionierer nicht nach dem 50%-Punkt sucht. Er sucht diesen Punkt einfach automatisch. Wenn der gesamte Bewegungsbereich des Regelventils außerhalb des Winkelbereichs des Positionierers liegt, tritt ein Fehler auf – der Positionierer verhält sich dann wie ein „Dummeiniger“ und versucht ständig, die Einstellungen anzupassen. In solchen Fällen muss jemand eingreifen und den 50%-Punkt erneut bestimmen. Auch „Dummeiniger-Positionierer“ benötigen also einen Ausgleichspunkt.
Reply #82017-02-16
Theoretisch ist es so, aber es gibt auch diese und jene Umstände – alte Kameraden bleiben eben alte Kameraden
Reply #92017-02-16
Nicht ganz zustimmend: 1. Die Erfüllung der Anforderungen bedeutet, dass die Leistung ausreichen muss. Wenn sie ausreicht, warum gibt es dann noch etwas Besseres? Ob ein Regelungssystem optimal ist, hängt davon ab – die Funktion des Positioniers ist in Wirklichkeit äußerst begrenzt. 2. Das Beispiel mit dem Druckmesser ist zu extrem – haben Messwerte in der Nähe von 0 noch eine Bedeutung? Kann es die Anforderungen erfüllen? Wir wählen am Pumpenausgang in der Regel einen Messbereich, der doppelt so groß ist wie der tatsächliche Wert. Auch bei der Messung des Drucks in Behältern muss dieser nicht unbedingt im vorgeschriebenen Bereich liegen – es gibt immer Standardprodukte, deren Werte außerhalb dieses Bereichs liegen. Eine etwas größere Auswahl des Messbereichs ist vorteilhaft für die langfristige „Haltbarkeit“. Sobald die Anforderungen erfüllt sind, ist es in Ordnung.
Reply #102017-02-16
Bevor der intelligente Positionierer in Betrieb genommen wird, findet ein Selbsttest statt. Wenn die Parameter richtig eingestellt sind und der Selbsttest erfolgreich ist, kann der Positionierer verwendet werden
Reply #112017-02-16
7. Stock, toll! ! ! Die anderen sollten sich nicht bemühen, zu zeigen, wie umfangreich ihre Erfahrungen sind. Zu jedem Problem gibt es unterschiedliche Meinungen – andere geben Ihnen lediglich die richtigen Theorien zur Fehlerbehebung mit auf den Weg.
Reply #122017-02-17
Die Fähigkeit zur mechanischen Selbstanpassung ist schlecht; es kommt hauptsächlich auf die Fähigkeiten des Monteurs an. Je höher die Fähigkeiten des Monteurs, desto schneller und besser erfolgt die Anpassung! Intelligente Systeme verfügen über eine starke Fähigkeit zur selbstständigen Anpassung; kleine Abweichungen können von ihnen selbst korrigiert werden. Im Alltag gibt es daher keine Probleme bei der Nutzung. Doch wenn sie über einen längeren Zeitraum in einem suboptimalen Zustand arbeiten, können sich seltsame Kleinprobleme ergeben – wie beispielsweise große Abweichungen zwischen den Rückkopplungs- und Eingangssignalen oder Schwankungen am Ventilstab.
Reply #132017-02-17
Hehe, hallo, ich freue mich sehr, den alten Kameraden wiederzusehen.
Reply #142017-02-17
Tatsächlich musste man vor dem Erscheinen der intelligenten Positionierer zunächst 12 mA einstellen, damit der Rückstellstab in einer horizontalen Position war – das diente dazu, die Linearität der Ausgabe des Positionierers zu gewährleisten. Auch in den meisten Anleitungen für intelligente Geräte wird diese Anforderung heute noch vorgeschrieben.
Reply #152017-02-20
Vierte Etage ist richtig, die Rückkopplungsstange bei 50-%-Öffnungsgrad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.