2017-02-15View Original

Thread Content

1. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Einbaulage des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters (mit Silikonöl gefülltes Kapillarrohr) und dem Ausmaß der Migration? Manche Leute sagen, dass es das gibt, andere sagen, dass es das nicht gibt. 2. Wann sollte außerdem die Migration erfolgen und wann sollte der leere Tank mit einem Doppelflansch-Füllstandsmessgerät ausgestattet werden? Ist beim Umsetzen das Instrumentenwurzelventil des Flansches geöffnet oder geschlossen? 3. Die Niederdruckseite des Doppelflansches eines bestimmten Geräts befindet sich am Rohrkörper und die Hochdruckseite am Auslassrohr am Rohrboden. Unterscheidet sich die Migration dieser Ausrüstung von der normalen Situation, in der sich sowohl die Hoch- als auch die Niederdruckseite der Ausrüstung befinden?
Reply #22017-02-15
1. Die Wanderungsmenge des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters ist der vom Silikonöl erzeugte Druck 2 mit der Höhendifferenz zwischen den beiden Flanschen. Der Flansch kann nach der Installation bewegt werden und das Wurzelventil des Instruments ist geöffnet (Betriebsstatus) 3. Die Migration hängt nur mit dem Höhenunterschied zwischen den beiden Flanschen zusammen, nicht mit der Position.
Reply #32017-02-15
Die Wanderungsmenge des Doppelflansch-Flüssigkeitsniveautransmitters hat nichts mit der Einbaulage des Transmitters zu tun. Es muss eine negative Migration durchlaufen. Der negative Migrationsbetrag ist gleich dem Produkt aus dem Abstand zwischen dem oberen und unteren Flansch und der Dichte der Flüssigkeit im Kapillarrohr (beachten Sie die Einheit der Einheit).
Reply #42017-02-15
Nachdem Sie so lange daran gearbeitet und so viele Beiträge gepostet haben, haben Sie es immer noch nicht herausgefunden? Als ich das Originalplakat verwirrt sah, fand ich es lustig.
Reply #52017-02-15
Ich denke, nachdem der leere Tank installiert ist, reicht es aus, den Bereich zum Ausgang auf 0 zu verschieben.
Reply #62017-02-15
Besorgen Sie sich einen Handkommunikator und ändern Sie den Messbereich. Der Messbereich Ihres Messgeräts beträgt beispielsweise 0-5. Nachdem der leere Tank eingebaut ist, zeigt er aufgrund der Schwerkraft -0,5 an. Ändern Sie dann den Handkommunikator auf -0,5-4,5.
Reply #72021-09-22
1. Es hat nichts mit der Einbaulage zu tun. Es hat etwas mit dem Abstand von der Kapillare auf Ihrer Flanschoberfläche zum Zählerkopf zu tun.
Reply #82021-09-22
2. Die meisten Füllstandstransmitter für Flüssigkeiten müssen versetzt werden, es sei denn, Ihr Messgerätekopf ist auf derselben Höhe wie der Überdruckanschluss installiert. Wenn der Tank leer ist, öffnen Sie das Wurzelventil, öffnen Sie das Ablassventil der Dreiventilgruppe oder Fünfventilgruppe und migrieren Sie dann.
Reply #92021-09-23
In der industriellen Produktion ist es häufig erforderlich, den Flüssigkeitsstand bestimmter Geräte (z. B. Kisten, Tanks und Tanks) zu messen und anzupassen. Es gibt viele Instrumente zur Messung des Flüssigkeitsstands. Für viele spezielle flüssige Medien (z. B. wenn das Medium korrosiv ist oder Kristallpartikel enthält, eine hohe Viskosität aufweist und sich leicht verfestigen lässt usw.) kann zur Lösung des Problems der Korrosion oder Verstopfung der Druckleitung ein Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter zur Messung des Flüssigkeitsstands verwendet werden. In diesem Artikel erläutert Changhui Instruments die Installation des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters, die Berechnung der Nullpunktwanderung des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters und die Berechnungsmethode für den Bereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters und fasst die Berechnungs- und Kalibrierungsmethode des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters zusammen. http://yunrun.com.cn/upload/201707/25/201707250002521032.png Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist die Metallmembranbox als empfindliches Element durch ein geschlossenes System bestehend aus einem gepanzerten Kapillarrohr und einer Messkammer mit Sperrflüssigkeit (normalerweise Silikonöl) als Druckübertragungsmedium gefüllt. Um die Kapillarrohre langlebig zu machen, sind sie außen durch Metallschläuche geschützt. Original: yunrun.com.cn/tech/1465.html 1. Installation und Berechnung eines Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters zur Messung des Flüssigkeitsstands. Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter können in jeder Höhe und Position montiert werden. Bei der Verwendung in Vakuumsituationen (Hersteller von Doppelflansch-Differenzdrucktransmittern, die in Vakuumsituationen arbeiten, führen in der Regel spezielle Verarbeitungen durch, sie können jedoch dennoch sehr leicht beschädigt werden. Die Gründe finden Sie im Artikel „Warum Doppelflansch-Flüssigkeitsstandtransmitter für die Messung von Unterdruckniveau nicht nützlich sind“), darf jedoch nicht höher als die horizontale Linie des Flansches der Niederdruckkammer sein. Bei der Füllstandmessung von Flüssigkeiten werden Doppelflanschtransmitter üblicherweise in geschlossenen Behältern eingesetzt. Der Niederdruckkammerflansch wird verwendet, um den Einfluss von Druck- (oder Vakuum-)Änderungen im Behälter zu eliminieren, und der Hochdruckkammerflansch wird verwendet, um den Flüssigkeitsstand der Flüssigkeit im Behälter zu messen. Wenn der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter in einem offenen Behälter verwendet wird, sollte der Hochdruckkammerflansch mit dem unteren Flansch des Behälters verbunden werden, während der Niederdruckkammerflansch in der Atmosphäre platziert und auf der gleichen Höhe wie der Hochdruckkammerflansch gehalten werden sollte. ①Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird unterhalb der horizontalen Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert. A. Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird unterhalb der horizontalen Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert, und die Mitte des Niederdruckkammerflansches des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters und die Mitte des unteren Flansches des offenen Behälters liegen auf derselben horizontalen Linie, wie in Abbildung 2 dargestellt: Abbildung 2 Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird unterhalb der horizontalen Linie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert (die Mitte des Niederdruckkammerflansches des Transmitters und der untere Flansch des offenen Behälters liegen auf derselben horizontalen Linie). Nehmen Sie an, dass die Dichte des gemessenen Mediums ρ1 (Einheit: kg/m3) beträgt und H die Höhe zwischen dem niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand und dem höchsten gemessenen Flüssigkeitsstand (Einheit: m) ist. ; h1 ist die Höhe vom niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand bis zur Mittellinie des unteren Flansches des Behälters (Einheit: m) ; Dann beträgt der Messbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters L=H×ρ1 ; Der positive Migrationsbetrag des Nullpunkts beträgt A=h1×ρ1 ; Bei der Messung des niedrigsten Flüssigkeitsstandes beträgt die äquivalente statische Druckdifferenz, die auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P1=h1×ρ1=A ; Bei der Messung des höchsten Flüssigkeitsstandes beträgt der äquivalente statische Differenzdruck, der auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P2=(H+h1)×ρ1=H×ρ1+h1×ρ1=H×ρ1+A ; Der Prüfbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt △P=△P1~△P2=h1×ρ1~H×ρ1+h1×ρ1=A~H×ρ1, was einem Ausgang des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters von 4-20 mA entspricht. B. Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird unterhalb der horizontalen Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert, und der Niederdruckkammerflansch des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters liegt tiefer als die horizontale Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters, wie in Abbildung 3 dargestellt: Abbildung 3 Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird unterhalb der horizontalen Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert (der Flansch der Niederdruckkammer des Transmitters liegt tiefer als die Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters). Angenommen, die Dichte des Messmediums beträgt ρ1 (Einheit: kg/m3), die Dichte der Füllflüssigkeit im Kapillarrohr des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt ρ2 (Einheit: kg/m3) und H ist die Höhe zwischen dem niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand und dem höchsten gemessenen Flüssigkeitsstand (Einheit: m). ; h1 ist die Höhe vom niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand bis zur Mittellinie des unteren Flansches des Behälters (Einheit: m) ; h2 ist die Höhe zwischen dem Niederdruckkammerflansch und dem unteren Flansch des offenen Behälters (Einheit: m), dann beträgt der Messbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters L=H×ρ1 ; Der Nullpunktmigrationsbetrag (positive Migration) beträgt A=h1×ρ1+h2×ρ2 ; Bei der Messung des niedrigsten Flüssigkeitsstandes beträgt die äquivalente statische Druckdifferenz, die auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P1=h1×ρ1+h2×ρ2=A ; Bei der Messung des höchsten Flüssigkeitsstandes beträgt der äquivalente statische Differenzdruck, der auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P2=(H+h1)×ρ1+h2×ρ2=H×ρ1+A ; Der Prüfbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt △P=△P1~△P2=h1×ρ1+h2×ρ2~(H+h1)×ρ1+h2×ρ2=A~H×ρ1+A, entsprechend dem Ausgang des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters 4-20 mA. ②Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert. A. Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert, und der Niederdruckkammerflansch des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters liegt höher als die horizontale Mittellinie des unteren Flansches des offenen Behälters, wie in Abbildung 4 dargestellt: Um die Totzone des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters während des Messvorgangs zu vermeiden, muss h1×ρ1≥h2×ρ2 eingehalten werden, da sonst der tatsächliche Messbereich kleiner ist als der Prüfbereich des Transmitters. Abbildung 4 Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert (der Niederdruckkammerflansch des Transmitters liegt höher als die horizontale Linie des unteren Flansches des offenen Behälters). Angenommen, die Dichte des Messmediums beträgt ρ1 (Einheit: kg/m3), die Dichte der Füllflüssigkeit im Kapillarrohr des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt ρ2 (Einheit: kg/m3) und H ist die Höhe zwischen dem niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand und dem höchsten gemessenen Flüssigkeitsstand (Einheit: m). ; h1 ist die Höhe vom niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand bis zur Mittellinie des unteren Flansches des Behälters (Einheit: m) ; h2 ist die Höhe zwischen dem Niederdruckkammerflansch und dem unteren Flansch des offenen Behälters (Einheit: m), daher beträgt der Messbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters L=H×ρ1 ; Der Nullpunktmigrationsbetrag beträgt A=h1×ρ1-h2×ρ2 ; Bei der Messung des niedrigsten Flüssigkeitsstandes beträgt die äquivalente statische Druckdifferenz, die auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P1=A=h1×ρ1-h2×ρ2=A ; Bei der Messung des höchsten Flüssigkeitsstandes beträgt der äquivalente statische Differenzdruck, der auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P2=(H+h1)×ρ1-h2×ρ2=H×ρ1+A ; Der Prüfbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt △P=△P1~△P2=h1×ρ1-h2×ρ2~(H+h1)×ρ1-h2×ρ2=A~H×ρ1+A, was dem Ausgang des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters von 4-20 mA entspricht. B. Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie der Mitte des unteren Flansches des offenen Behälters installiert, und der Niederdruckkammerflansch des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters befindet sich auf derselben horizontalen Linie wie die Mitte des unteren Flansches des offenen Behälters, wie in Abbildung 5 dargestellt: Abbildung 5 Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie des unteren Flansches des offenen Behälters installiert (die Mitte des Niederdruckkammerflansches des Transmitters und der untere Flansch des offenen Behälters liegen auf derselben horizontalen Linie). Angenommen, die Dichte des Messmediums beträgt ρ1 (Einheit: kg/m3), die Dichte der Füllflüssigkeit im Kapillarrohr des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt ρ2 (Einheit: kg/m3) und H ist die Höhe zwischen dem niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand und dem höchsten gemessenen Flüssigkeitsstand (Einheit: m). ; h1 ist die Höhe vom niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand bis zur Mittellinie des unteren Flansches des Behälters (Einheit: m) ; h2 ist die Höhe zwischen dem Niederdruckkammerflansch und dem unteren Flansch des offenen Behälters (Einheit: m), dann beträgt der Messbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters L=H×ρ1 ; Nullpunkt-Migrationsbetrag (positive Migration) A=h1×ρ1 ; Der Prüfbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt △P=△P1~△P2=h1×ρ1~(H+h1)×ρ1=A~H×ρ1+A, was einem Ausgang des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters von 4-20 mA entspricht. ③Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird unterhalb der horizontalen Linie des unteren Flansches des geschlossenen Behälters installiert, wie in Abbildung 6 dargestellt. Der Hochdruckkammerflansch ist mit dem unteren Flansch des geschlossenen Behälters verbunden, und der Niederdruckkammerflansch ist mit dem oberen Flansch des geschlossenen Behälters verbunden. Abbildung 6 Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird unterhalb der horizontalen Linie des unteren Flansches des versiegelten Behälters installiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Dichte des Messmediums ρ1 (Einheit: kg/m3), die Dichte der Füllflüssigkeit im Kapillarrohr des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters ρ2 (Einheit: kg/m3) und H die Höhe zwischen dem niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand und dem höchsten gemessenen Flüssigkeitsstand (Einheit: m) ist. ; h1 ist die Höhe vom niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand bis zur Mittellinie des unteren Flansches des Behälters (Einheit: m) ; h2 ist die Höhe zwischen dem Niederdruckkammerflansch und dem unteren Flansch des offenen Behälters (Einheit: m), h3 ist die Höhe zwischen dem oberen Flansch und der Mitte des unteren Flansches des geschlossenen Behälters, sodass der Bereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters L=H×ρ1 beträgt ; Der Nullpunktmigrationsbetrag beträgt A=h1×ρ1-h3×ρ2 ; Bei der Messung des niedrigsten Flüssigkeitsstandes beträgt die äquivalente statische Druckdifferenz, die auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P1=h1×ρ1-h3×ρ2=A ; Bei der Messung des höchsten Flüssigkeitsstandes beträgt der äquivalente statische Differenzdruck, der auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P2=H×ρ1+h1×ρ1-h3×ρ2=H×ρ1+A ; Der Prüfbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt △P=△P1~△P2=h1×ρ1-h3×ρ2~H×ρ1+h1×ρ1-h3×ρ2=A~H×ρ1+A, entsprechend dem Ausgang des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters 4-20 mA. ④Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie des unteren Flansches des geschlossenen Behälters installiert, wie in Abbildung 7 dargestellt. Der Hochdruckkammerflansch ist mit dem oberen Flansch des geschlossenen Behälters verbunden, und der Niederdruckkammerflansch ist mit dem unteren Flansch des geschlossenen Behälters verbunden. Um die Totzone des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters während des Messvorgangs zu vermeiden, sollte h1×ρ1≥h2×ρ2 erfüllt sein. Abbildung 7 Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie des unteren Flansches des geschlossenen Behälters installiert. Angenommen, die Dichte des Messmediums beträgt ρ1 (Einheit: kg/m3), die Dichte der Füllflüssigkeit im Kapillarrohr des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt ρ2 (Einheit: kg/m3) und H ist die Höhe zwischen dem niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand und dem höchsten gemessenen Flüssigkeitsstand (Einheit: m). ; h1 ist die Höhe vom niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand bis zur Mittellinie des unteren Flansches des Behälters (Einheit: m) ; h2 ist die Höhe zwischen dem Niederdruckkammerflansch und dem unteren Flansch des offenen Behälters (Einheit: m), h3 ist die Höhe zwischen dem oberen Flansch und der Mitte des unteren Flansches des geschlossenen Behälters, sodass der Bereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters L=H×ρ1 beträgt ; Der Nullpunktmigrationsbetrag beträgt A=(h1×ρ1-h2×ρ2)-(h3-h2)×ρ2=h1×ρ1-h3×ρ2 ; Bei der Messung des niedrigsten Flüssigkeitsstandes beträgt die äquivalente statische Druckdifferenz, die auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P1=(h1×ρ1-h2×ρ2)-(h3-h2)×ρ2=A ; Bei der Messung des höchsten Flüssigkeitsstandes beträgt der äquivalente statische Differenzdruck, der auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P2=-(h3-h2)×ρ2=H×ρ1+A ; Der Prüfbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt △P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A, was einem Ausgang des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters von 4-20 mA entspricht. ⑤Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie des oberen Flansches des geschlossenen Behälters installiert, wie in Abbildung 8 dargestellt. Der Hochdruckkammerflansch ist mit dem unteren Flansch des geschlossenen Behälters verbunden, und der Niederdruckkammerflansch ist mit dem oberen Flansch des geschlossenen Behälters verbunden, aber das Sendergehäuse ist über der horizontalen Linie des oberen Flansches des geschlossenen Behälters installiert. Abbildung 8 Der Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wird über der horizontalen Linie des oberen Flansches des geschlossenen Behälters installiert. Angenommen, die Dichte des Messmediums beträgt ρ1 (Einheit: kg/m3), die Dichte der Füllflüssigkeit im Kapillarrohr des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt ρ2 (Einheit: kg/m3) und H ist die Höhe zwischen dem niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand und dem höchsten gemessenen Flüssigkeitsstand (Einheit: m). ; h1 ist die Höhe vom niedrigsten gemessenen Flüssigkeitsstand bis zur Mittellinie des unteren Flansches des Behälters (Einheit: m) ; h2 ist die Höhe zwischen dem Niederdruckkammerflansch und dem unteren Flansch des offenen Behälters (Einheit: m), h3 ist die Höhe zwischen der Mitte des oberen Flansches und dem unteren Flansch des geschlossenen Behälters, h4 ist die Höhe zwischen der Mittellinie der Über- und Unterdruckkammern des Senders und der Mittellinie des oberen Flansches des Behälters, h5 ist die Höhe zwischen der Mittellinie der Über- und Unterdruckkammern des Senders und der Mittellinie des unteren Flansches von Der Messbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt L=H×ρ1 ; Der Nullpunktmigrationsbetrag beträgt A=h1×ρ1-(h5-h4)×ρ2 ; Bei der Messung des niedrigsten Flüssigkeitsstandes beträgt die äquivalente statische Druckdifferenz, die auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P1=h1×ρ1-(h5-h4)×ρ2=A ; Bei der Messung des höchsten Flüssigkeitsstandes beträgt der äquivalente statische Differenzdruck, der auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, △P2=(h1+H)×ρ1-(h5-h4)×ρ2=H×ρ1+A ; Der Prüfbereich des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters beträgt △P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A, was einem Ausgang des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters von 4-20 mA entspricht. Wenn in den oben genannten Situationen die Einbaupositionen der Hoch- und Niederdruckkammerflansche des Messumformers vertauscht werden, kann die gleiche Analyse und Berechnung durchgeführt werden, mit der Ausnahme, dass sich die Nullpunktmigration von positiver Migration zu negativer Migration ändert. 2. „Berechnungsüberprüfungsmethode“ des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters Bei Verwendung eines Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters zur Messung des Flüssigkeitsstands kann die Doppelmethode problemlos angewendet werden, da die Dichte der Flüssigkeit im gepanzerten Kapillarrohr des Transmitters und die Dichte der zu messenden Flüssigkeit bekannt sind, solange die Installationsposition und -form des Transmitters sowie der Messbereich (H) der zu messenden Flüssigkeit bestimmt werden und die Installationsdaten des Transmitters (h1, h2, h3, h4, h5) genau gemessen werden analysiert und berechnet. Der Messbereich (L) des blauen Differenzdrucktransmitters, die Nullpunktmigrationsmenge (A), die äquivalente statische Druckdifferenz (△P1 und △P2), die beim Messen des minimalen und maximalen Flüssigkeitsstands auf den Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter wirkt, und dann die Über- und Unterdruckkammerflansche des Doppelflansch-Differenzdrucktransmitters zur Überprüfung auf die gleiche Höhe bringen. Der Prüfbereich beträgt △P=△P1~△P2, was einem Ausgang des Senders von 4-20 mA entspricht. Auf diese Weise wird der kalibrierte Doppelflansch-Differenzdrucktransmitter je nach Bedarf am Behälter installiert und der Flüssigkeitsstand im Behälter kann genau gemessen werden.
Reply #102021-09-26
Ist der Abstand von der Kapillare auf der Flanschfläche zum Zählerkopf nicht die Einbaulage? Das Ausmaß der Migration hat nichts mit der Einbauposition zu tun. Es hängt nur vom Abstand zwischen den beiden Flanschen ab. Im Allgemeinen kann es direkt nach der Installation gelöscht oder migriert werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.