Am Siemens 300PLC können maximal 8 IO-Module pro Gehäuse angebracht werden. Über die IM153-1 und IM153-2 des ET200M lassen sich pro Gehäuse jeweils mehr IO-Module anschließen. Die neueste Version der IM153-2 unterstützt bis zu 12 IO-Module – doch das wurde bisher nur in PCS7-Redundanzsystemen beobachtet. Ich weiß nicht, wie das im 300PLC-System aussieht. Ich bitte um Hilfe von Experten
Wenn es über IM360+IM361 oder IM365 geht, gibt es pro Rack 8 IO-Module. Wenn es über IM153 in Kombination mit einer Baseplate geht, sind es ebenfalls maximal 8 IO-Module pro Rack. Ich erinnere mich, dass in der Hardwarekonfiguration weiterhin 4–11 Slots für die Einbau von IO-Modulen vorhanden sind. Ist PCS7 nicht alles S7-400H?
Das heißt, egal was für ein IM153 es ist. Solange es 300 CPU sind, kann man nur 8 IO-Module anschließen, oder? ?
Ich habe im Internet gelesen, dass die neueste Version IM153-2 12 unterstützen soll, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Im Allgemeinen ist es im 300-System IM153-1, dazu kommen 8 angeschlossene IO-Module.
IM153-2 kann bis zu 12 Blöcke anschließen, dies wurde vor Ort getestet – die Verwendung bereitet keinerlei Probleme
Kann man auch 12 an einen 300PLC anschließen? Gibt es irgendwelche Anforderungen an den CPU? ?
Nein, vor Ort wird 300 verwendet. Solange Ihr Rahmen Platz dafür bietet: 12 Stück nur für 153-2, bei -1 maximal 8 Stück
Ein Experte mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im PLC-Service sagte, dass man das Gerät so verwenden kann, solange die Konfiguration funktioniert. Man sollte es einfach in der Hardware-Konfiguration ausprobieren
Das bedeutet, dass im ersten Rack mit CPU nur 8 IO-Module untergebracht werden können. In den anderen Racks können hingegen – unabhängig vom Modell der 300-CPU – bis zu 12 IO-Module untergebracht werden, sofern es sich um die neuesten Modelle der Serie 153-2 handelt. Stimmt’s……
Man schaut selbst, ob es mit der Hardware möglich ist, eine Konfiguration herzustellen – in der Regel sind es 8 Stück
In der Bedienanleitung steht ausdrücklich, dass der IM153-2 maximal 12 IO-Module unterstützt. Zudem wird kein bestimmter CPU angegeben. Wenn man die Hardware also so konfigurieren kann, wie es erforderlich ist, dann kann das Gerät sicherlich im Einsatz verwendet werden. Wir verwenden bei uns im Einsatz hauptsächlich Modelle vom Typ 314 – andere Modelle werden kaum verwendet. Es sollte also funktionieren