Yokogawa-Kommunikationskarte ALR121 – Alarm und Hilferuf

2017-02-16View Original

Thread Content

Liebe Experten, schaut mal: Auf der Anzeige zum Status der Yokogawa-Karten wird angezeigt, dass es einen Alarm bei der Kommunikationskarte gibt. Doch auf der DCS-Seite zeigt sich, dass alles in Ordnung ist. Was für ein Alarm ist das eigentlich? Wie findet man die Position der Alarmstellen? Wie soll man damit umgehen? Danke~~~~
Reply #22017-02-16
Überprüfen Sie alle Kontaktpunkte und sehen Sie nach, welche Veränderungen bei den in diesem Modul definierten Punkten vorliegen
Reply #32017-02-16
Bei mir ist es genauso. In solchen Fällen habe ich bereits versucht, den Anschluss erneut herzustellen sowie die IOM-Last zu reduzieren – doch das hat nichts gebracht
Reply #42017-02-16
Das sollte hier links und rechts redundant sein. 1C ist selbst der erste Kanal, die erste Schnittstelle. Das bedeutet, es gibt ein Problem mit der Kommunikation des Geräts, das an Ihrem ersten Port angeschlossen ist.
Reply #52017-02-16
1C bedeutet also ursprünglich die erste Portnummer, danke für die Erklärung!
Reply #62017-02-17
Rot bedeutet Fehler – es kann sich um einen Hardwarefehler oder einen Kommunikationsfehler handeln. Sie können versuchen, den Stecker einzustecken und wieder herauszuziehen. Wenn das nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob es Fehler in den Verbindungen gibt. Die Anzeige auf der DCS-Seite ist in Ordnung – vermutlich funktioniert die Kommunikationskarte auf der rechten Seite einwandfrei. Auf Ihrer defekten Karte sind keine definierten Punkte vorhanden
Reply #72017-02-22
Der Grund wurde gefunden: Der Messtechniker hat bei der Konfiguration die Stationseintragung für einen Kommunikationspunkt falsch eingegeben, was dazu führte. Nach der Korrektur kehrte der Zustand wieder zur Normalität zurück

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.