HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Unterschiede der Symbole auf dem PID-Diagramm des Shandong 3D-Instituts

2017-02-17View Original

Thread Content

Ich frage die Experten: Gibt es einen konkreten Unterschied zwischen den oberen Limitwerten der Schaltventile XZSO/XZSC und XZOI/XZCI auf dem PID-Diagramm zur Schwefelrückgewinnung im Shandong 3D-Institut? Bitte erläutern Sie detailliert!
Reply #22017-02-17
Ich verstehe: SO bedeutet geschlossene Ketten, SC bedeutet offene Ketten; OI ist ein Signal, dass die Ventile vollständig geöffnet sind (Antwort). OI ist auch ein Signal, dass die Ventile vollständig geschlossen sind (Antwort).
Reply #32017-02-17
XZSO – Signal für geöffneten Ventilzustand / XZSC – Signal für geschlossenen Ventilzustand. Diese Bezeichnungen werden hauptsächlich in Tabellen zur Erfassung von Werten verwendet. DI-Punkte sind digitale Signale, die in das Steuerungssystem eingespeist werden. XZOI/XZCI geben an, ob der Ventilzustand im System geöffnet oder geschlossen ist. Man kann sagen, dass es sich dabei um die Bezeichnungen für den Zustand des Instruments auf dem Computer handelt – man muss dem schließlich einen Namen geben
Reply #42017-02-17
Ist der Name jedes Instituts denn unterschiedlich?
Reply #52017-02-19
Ich bin dreidimensional – ist das seltsam? XZSO bedeutet den Ein-/Ausschalter für die Rückkopplung vor Ort, während XZOI die Bezeichnung für den Bitwert der Rückkopplung im DCS bedeutet
Reply #62017-02-20
Das hängt vom Projekt ab – es spielt keine Rolle. X und Z sind von Anfang an als benutzerdefinierte Nummern vorgesehen; normalerweise wird es eben so verwendet
Reply #72017-02-20
Wird die Schaltzustandsmeldung der Vor-Ort-Ventile nicht alle auf dem DCS-Bildschirm angezeigt? Könnten Sie die Bedeutung Ihres Satzes etwas genauer erklären?
Reply #82017-02-21
Es wird an den DCS zurückgegeben, aber genauso wie bei PT und PI gibt es im jeweiligen System an der entsprechenden Stelle vor Ort einen entsprechenden Sender
Reply #92017-02-27
XZSO/XZSC sind die Anzeigewerte für die Öffnungs-/Schließgrenzen der Ventile vor Ort (Hinweis: Das ist dasselbe Konzept wie bei PT und TT). XZOI/XZCI hingegen bezeichnen die Signale, die über den vollständig geöffneten bzw. vollständig geschlossenen Zustand des Ventils an das DCS-System zur Überwachung gesendet werden – also die virtuellen Anzeigewerte (Hinweis: Das ist dasselbe Konzept wie bei PI und TI). Verstehen Sie das so?
Reply #102017-03-01
Mit „Großer Meister“ meint er, dass XZSO/XZSC wie Vor-Ort-Sender funktionieren, nur für die Signale der Ventilsteuerung vor Ort? Wird es nicht an das DCS-System zurückgemeldet?
Reply #112017-03-01
Ja, es ist so, als wären XZSO≈PT-1001 und XZSC≈PT-1002 – und auf der DCS-Seite entsprechen ihnen jeweils XZOI≈PI-1001 und XZCI≈PI-1002. Verstanden!
Reply #122017-03-01
Gibt es keine Regeln für die Nummerierung? Jedes Entwurfsbüro verwendet andere

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.