Hallo zusammen. Unseres Unternehmens System zur Erkennung brennbarer, giftiger Gase verwendet die 485-Verbindung. Ein Schrank enthält 90 Prüfkarten. Jedes Kartenmodul entspricht einem Satz von Prüfsonden vor Ort. Wenn bei einer der Überprüfungen ein Problem auftritt (der Schaltkreis ist unterbrochen), geben alle Karten im Schrank unregelmäßig Anzeichen für Probleme ab. Auf dem Bildschirm werden viele Signale als offline angezeigt; die Anzeigen flackern unkontrolliert – es handelt sich dabei nicht um einen defekten Einzelkomponenten. Die Mitarbeiter vor Ort stellten fest, dass die Anzeigen der Geräte normal aussahen. Zudem konnte das Kontrollzentrum nicht feststellen, welches Gerät defekt war. Außerdem war es vor Ort nicht möglich, alle Sensoren zu überprüfen – schließlich befanden sich viele davon in der Luft. Dadurch muss man jedes Mal, wenn ein Problem auftritt, die Karten im Schrank einzeln herausziehen, den Strom abschalten, neu starten und anschließend die Geräte nacheinander wieder einschalten, um das Problem zu beheben. Was ist die Ursache für dieses Phänomen? Ist es ein Problem mit der 485-Verbindung? Was ist das genaue Problem?
Es wurde nicht klar erklärt, wie die 485-Kommunikation funktioniert. 90 Karten, jede mit ihrem eigenen Sensor verbunden – das ist wohl eine direkte, punktzu-punkt-Verkabelung, oder? Was ist dann mit den 485?
So etwas sollte doch nicht passieren! Ist die Verbindung der Leitungen korrekt, oder sind die Interlocks richtig eingestellt?
Von der Vor-Ort-Sonde bis zur Prüfkarte sind es analoge Signale, von den Prüfkarten bis zum Hauptcontroller ist es 485 – richtig, oder? Überprüfen Sie, ob es Probleme mit den Verbindungen der Leitungen gibt und ob die Endwiderstände in Ordnung sind
Meiner Meinung nach liegt das Problem bei der RS485-Kommunikation. Zunächst muss klar sein, dass die an den Ortsteilen installierten Anzeigegeräte Signale im Bereich von 4–20 mA oder 1–5 VDC senden. Jedes Anzeigegerät ist mit einer entsprechenden Anzeigekarte verbunden. Die Kommunikation zwischen dem zentralen Anzeigegerät und dem System erfolgt über die Kommunikationsanschlüsse des Anzeigegeräts. RS485 ist dabei eine serielle Kommunikations Schnittstelle. Um eine Kommunikation mit dem System herzustellen, müssen die Kommunikationsprotokolle sowie die Definitionen der einzelnen Bits genau festgelegt werden. RS485 ist ein allgemeines Konzept – in der Praxis gibt es jedoch Unterschiede bei der Umsetzung. Wenn diese Probleme nicht richtig gelöst werden, kann es zu Störungen in der seriellen Kommunikation kommen. Da Ihre konkreten Umstände nicht klar sind, empfehle ich Ihnen, mit dem Hersteller des Steuerungssystems sowie dem Hersteller der Geräte zur Messung von brennbaren Gasen zu sprechen. Sie sollten die Anforderungen an die Kommunikationsanschlüsse beider Seiten sorgfältig abgleichen und die Geräte entsprechend konfigurieren. So sollten die Probleme gelöst werden können.
Jede Testkarte hat ihre eigene Adresse. Bei einem Defekt der Karte kann diese Adresse verloren gehen oder falsch werden, was wiederum zu Störungen in der 485-Verbindung führt. Wenn die übergeordnete Software bei der Datenerfassung auf ein Problem mit einer bestimmten Adresse stößt und die Daten nicht lesen kann, wird der COM-Port neu gestartet, wodurch die Datenerfassung unterbrochen wird
Es ähnelt ein wenig unserem alten Steuerungssystem – eine Schnittstelle entspricht einer Karte. Die Signale werden jedoch direkt verbunden, es wird kein 485-Protokoll verwendet. Bei dem Poster handelt es sich mit Sicherheit um ein Problem mit der 485-Kommunikation – entweder weist die Hardware selbst Mängel auf, oder die Kommunikationskonfiguration ist nicht richtig eingestellt. Es wird empfohlen, den Hersteller um Hilfe zu bitten. Hier ist eine Methode zur Überprüfung, ob ein Prüfkopf in Ordnung ist, zur Information für den Threadersteller. Ich weiß nicht, welche Marke und welcher Typ der Prüfkopf des Threaderstellers ist. Unsere Sensoren hier haben drei Leitungen und arbeiten nach dem Prinzip der chemischen Verbrennung. Der Widerstand zwischen den einzelnen Leitungen beträgt 6 Ohm. Wenn dieser Wert bei irgendeiner Verbindung nicht 6 Ohm beträgt, dann ist der Sensor defekt. In diesem Fall muss er ausgetauscht und neu kalibriert werden. Persönliche Meinung, zur Information.
Die Leute vor Ort können es sicherlich nicht mit Bestimmtheit sagen – die Kommunikation mit dem Sensor funktioniert nicht. Doch der Alarmfunktion des Sensors bleibt erhalten; das Kommunikationsmodul muss also unabhängig von dem Sensor funktionieren. Die Anfrage sollte über die 485-Kommunikation erfolgen. Wenn die Systembestimmung kein Problem darstellt, dann liegt es an einem Mangel des Herstellers der Sonde.
Welche Marke ist das? Wie wird überhaupt geprüft, ob der Sensor in Ordnung ist?